干式变压器测绝缘详细步骤
高压侧6000伏低压侧0.4千伏
的干式变压器绝缘
电阻怎么测?
答:
1,高压对低压绝缘。2,高压对地绝缘。3,低压对地绝缘
。在测量的时候,要使用2500v的绝缘摇表来进行测试,或者其它的测试仪器。测量之前,要做好准备工作,包括接好接地线,验电器,放电棒,准备好绝缘手套,绝缘垫,等等。然后最少三个人进行,一个人监护,另外两个人配合测量,上面3个数值,要测60s...
干式变压器
怎么
测量
铁芯
绝缘
?
答:
一般情况下,新装或大修后的低压不应低于100MΩ;运行中的低压线路与设备,其绝缘电阻不应低于3MΩ/V;在潮湿场合下的设备与线路,其绝缘电阻不应低于2.5MΩ/V;控制线中
的绝缘
电阻一般不应低于1MΩ,而高压线路与设备的绝缘电阻一般不应低于1000MΩ。
干式变压器
接地电阻怎么测?
答:
1.应选在干燥的天气进行。2.测量前在采取必要的安全措施后,拆开变压器上与接地极的连接点
。3.将两根长度分别不短于500毫米的接地针分别插入地下,使它们不低于400毫米深,尽量使接地极和两接地针在同一直线上,而且之间距离在20米,然后用专用导线把绝缘电阻表上的三个端钮E、P、C分别连接到变压器的...
测量干式变压器
有哪些方法?
答:
4.局部放电带电检测.干式变压器内部的电磁件、绝缘件要圆整化,不能有任何尖角或毛刺
。在高电场强度作用下,电荷容量集中到尖角的地方,从而引起放电。环氧树脂浇注绝缘干式变压器在真空浇注时,如工艺控制不好也会造成内部有气泡而产生局部放电。局部放电是引起绝缘老化并导致击穿的主要原因。短时间的放电不...
油浸式
变压器
进行铁芯及
绝缘
电阻试验,用多少伏特
答:
1.上铁轭有一个铁芯接地片与线夹连接,拧下螺栓,用2500V摇表测量
;2.手表的E极接在机芯上,另一端接在夹子上。不小于20M。干式变压器广泛应用于局部照明、高层建筑、机场、码头数控机械设备等场所。简单来说,干式变压器是指铁芯和绕组不浸绝缘油的变压器。冷却方式分为自然风冷(AN)和强制风冷(AF)。
干式变压器
小修时应进行的高压试验项目有哪些?
答:
4.3 将
变压器
高压侧线圈短路接地,采用2500V
绝缘
电阻测试仪对低压侧线圈进行耐压试验。在摇动
测试的
1分钟内,变压器内应无放电声,其绝缘电阻值不应明显波动,应稳中有升,则耐压合格。4.4 低压侧线圈测试完毕后,要对其充分放电,并且三相短路接地。4.5 采用试验变压器对
干式
变高压侧线圈进行交流工频...
大型
干式变压器
现场局部放电试验操作事项有哪些?
答:
1、试验电源 一般采用150—250Hz
的
中频电源,三相变压器可用三相励磁,也可单相励磁。2、
测量
线路的校准 在绕组内部和测量线路中,均会出现放电脉冲的衰减现象。校准按GB1094.3的规定进行,将一方波发生器所产生的模拟放电脉冲施加到
干式变压器
高压绕组端子上,经调节是局放仪上显示的放电量等于方波发生器...
1250
干式变压器绝缘
电阻是多少
答:
高压侧用2500v兆欧表测,400侧用500v兆欧表测,
测绝缘
前把电压互感器退出,要不测不出,一般300mΩ以上,不低于上次测量值2/3的。对于电机绝缘一般要求不小于1mΩ/kv。
干式变压器
进水
答:
1、首先用2500V的摇表(兆欧表)摇一下高低线圈分别对地(铁心)和高低压线圈之间
的绝缘
电阻是多少?并记录下来,这是你处理方法的依据。如果有100-200MΩ(一般有200MΩ以上,可以直接挂网了)你再用5000V摇表测,如果也有那么多,可以认定受潮不是太严重。可以将
变压器
空载一段时间(此时铁心发热,...
电厂
干式变压器
移交运行有哪些实验项目及要求
答:
阻抗电压/短路阻抗(主抽头)和负载损耗(短路试验)
的测量
。空载损耗和电流测量(开路试验)。
绝缘
电阻测量。
变压器
温升试验。有载分接开关试验。变压器常规试验包括:变压器绕组电阻试验。变比试验。变压器矢量群试验。阻抗电压/短路阻抗(主抽头)和负载损耗(短路试验)的测量。空载损耗和电流测量(开路试验...