55问答网
所有问题
当前搜索:
干式变压器绝缘电阻规定
干式变压器绝缘电阻
标准值
答:
100MΩ、1GΩ
。1、对于低压绕组(为小于1000V),其绝缘电阻应大于100MΩ。2、对于高压绕组(为大于1000V),其绝缘电阻应大于1GΩ。
干式变压器绝缘电阻
标准值
答:
100
。正常情况下,干式变压器绝缘电阻器规定在25℃时,干燥环境下测得的绝缘电阻值是100,其绝缘电阻不应低于3M。
10kV
干式变压器
的铁芯对高低压绕组的
绝缘电阻
最小为多少?这一项需要测 ...
答:
国标没有规定铁芯对高低压的绝缘电阻值,规定了干式变压器铁芯对地的绝缘电阻值,是200MΩ
,正常来说,变压器的绝缘电阻值是用绝缘表测的,例如摇表。国标规定的是测高压--低压,低压--地,铁芯--地。对于油变,有几十MΩ就可以了,油变里低压装配时经常破坏了与铁芯间的绝缘层,因此,套装完...
铁芯与
变压器
外壳的
绝缘电阻
多少
答:
国标没有规定铁芯对高低压的绝缘电阻值,规定了干式变压器铁芯对地的绝缘电阻值,是200MΩ
,正常来说,变压器的绝缘电阻值是用绝缘表测的,例如摇表.国标规定的是测高压-低压,低压地铁芯地。对于油变,有几十MΩ就可以了,油变里低压装配时经常破坏了与铁芯间的绝缘层,因此,套装完经常摇表测一下绝缘,看...
干式变压器
怎么测量铁芯
绝缘
?
答:
一般情况下,新装或大修后的低压不应低于100MΩ;运行中的低压线路与设备,其绝缘电阻不应低于3MΩ/V
;在潮湿场合下的设备与线路,其绝缘电阻不应低于2.5MΩ/V;控制线中的绝缘电阻一般不应低于1MΩ,而高压线路与设备的绝缘电阻一般不应低于1000MΩ。
2000KVA
干式变压器绝缘电阻
是多少?
答:
高压对低压及地大于
1000
兆欧,高压对地,低压对地也是大于1000兆欧为合格。国家标准规定的。用2500伏兆欧表测量。
发电厂6kv
干式变压器
测线圈
绝缘
为多少m
答:
根据
规定
,电气设备
绝缘电阻
每千伏电压应大于1兆欧,所以6kv
变压器
相间绝缘电阻至少应在6兆欧以上。
容量为800KVA,电压等级10KV/400V的
干式变压器
,其
绝缘电阻
的标准是多少...
答:
绝缘
值大于10MΩ,相同温度下与上次比较不低于40
1000
KVA
干式变压器
的
绝缘电阻
答:
1、
1000
KVA干式变压器的绝缘电阻F等级的绝缘 大约是是2500欧姆,和摇表的额定值有关。2、干式变压器广泛用于局部照明、高层建筑 、机场,码头CNC机械设备等场所,简单的说干式变压器就是指铁芯和绕组不浸渍在绝缘油中的变压器。冷却方式分为自然空气冷却(AN)和强迫空气冷却(AF)。自然空冷时,变压器可在...
干式变压器
铁芯受潮
答:
这种办法可行,但并不好,因为铁芯
绝缘
低到一定程度会造成铁芯可能是多点接地,这样就会在铁芯和结构件之间产生环流,增大损耗,严重的话可能烧毁绝缘,烧断接地片。如果铁芯对地绝缘不低于10兆欧就是合格的,一般不低于2兆欧也是可以运行的,如果不放心,可以用那种发热的灯烤一下。