55问答网
所有问题
当前搜索:
干式变压器的绝缘电阻标准值
干式变压器绝缘电阻标准值
答:
100MΩ、1GΩ
。1、
对于低压绕组(为小于1000V)
,其绝缘电阻应大于100MΩ。2、对于高压绕组(为大于1000V),其绝缘电阻应大于1GΩ。
干式变压器绝缘电阻标准值
答:
100
。正常情况下,干式变压器绝缘电阻器规定在25℃时,干燥环境下测得的绝缘电阻值是100,其绝缘电阻不应低于3M。
变压器
铁芯对地
绝缘
多少
答:
200MΩ
。国标没有规定铁芯对高低压的绝缘电阻值,规定了干式变压器铁芯对地的绝缘电阻值,是200MΩ,变压器的绝缘电阻值是用绝缘表测的,例如摇表.国标规定的是测高压-低压,低压地铁芯地。
铁芯与
变压器
外壳
的绝缘电阻
多少
答:
国标没有规定铁芯对高低压的绝缘电阻值,规定了干式变压器铁芯对地的绝缘电阻值,
是200MΩ
,正常来说,变压器的绝缘电阻值是用绝缘表测的,例如摇表.国标规定的是测高压-低压,低压地铁芯地。对于油变,有几十MΩ就可以了,油变里低压装配时经常破坏了与铁芯间的绝缘层,因此,套装完经常摇表测一下绝缘,看...
请问10Kv的
干式变压器
要测量其
绝缘电阻
,如何正确操作啊,
阻值
多少正常哪...
答:
测量变压器的绝缘电阻,需用2500V的兆欧表,表笔一端接线圈引出端,一只接变压器外壳或变压器铁心,摇动手柄,每分钟200转。
阻值在200兆欧以上即可
。
35KV 80KVA
干式变压器绝缘电阻
多大
答:
测得阻值大于200兆欧为正常。被测设备的额定电压在500V以下时,应选用500V的绝缘电阻表;500~3000V的使用
1000
V的绝缘电阻表;额定电压在3~10KV的高压设备,可选用2500~5000V的绝缘电阻表。额定电压在1000V以上的变压器绕组采用2500V绝缘电阻表;1000V以下绕组采用1000V绝缘电阻表。
1000
KVA
干式变压器的绝缘电阻
答:
1、
1000
KVA干式变压器的绝缘电阻F等级的绝缘 大约是是2500欧姆,和摇表的额定值有关。2、干式变压器广泛用于局部照明、高层建筑 、机场,码头CNC机械设备等场所,简单的说干式变压器就是指铁芯和绕组不浸渍在绝缘油中的变压器。冷却方式分为自然空气冷却(AN)和强迫空气冷却(AF)。自然空冷时,变压器可在...
干式变压器
怎么测量铁芯
绝缘
?
答:
一般情况下,新装或大修后的低压不应低于
100
MΩ;运行中的低压线路与设备,其绝缘电阻不应低于3MΩ/V;在潮湿场合下的设备与线路,其绝缘电阻不应低于2.5MΩ/V;控制线中的绝缘电阻一般不应低于1MΩ,而高压线路与设备的绝缘电阻一般不应低于1000MΩ。
...10KV/400V的
干式变压器
,其
绝缘电阻的标准是多少
?
答:
绝缘值
大于10MΩ,相同温度下与上次比较不低于40
发电厂6kv
干式变压器
测线圈
绝缘
为多少m
答:
根据规定,电气设备
绝缘电阻
每千伏电压应大于1兆欧,所以6kv
变压器
相间绝缘电阻至少应在6兆欧以上。