55问答网
所有问题
2000KVA干式变压器绝缘电阻是多少?
请问经常做预防试验的师傅们,2000KVA的干式变压器高压绕组对低压绕组对地绝缘电租一般为多大是比较正常的?24000M欧姆正常吗?低压绕组呢?
16000M欧姆正常吗?
举报该问题
推荐答案 2009-06-18
高压对低压及地大于1000兆欧,高压对地,低压对地也是大于1000兆欧为合格。国家标准规定的。用2500伏兆欧表测量。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/I4IFe8FeI.html
其他回答
第1个回答 2009-06-14
如果是用兆欧表测量要与所测量设备电压等级相适应
是有一定电压等级的建议用1000V或者以上等级
由于变压器是大电容设备要经过一段时间.转速要达到120/MIN以上
测量也是有一定时间的最少要30S
测量完毕后要保持其转速直到分开后.否则容易被测设备放电损坏仪表..
测量如果能达到以上参数..
证明设备完好!!~~~
相似回答
干式变压器绝缘电阻
标准值
答:
100MΩ、1GΩ
。1、对于低压绕组(为小于1000V),其绝缘电阻应大于100MΩ。2、对于高压绕组(为大于1000V),其绝缘电阻应大于1GΩ。
干式变压器绝缘电阻
标准值
答:
100
。正常情况下,干式变压器绝缘电阻器规定在25℃时,干燥环境下测得的绝缘电阻值是100,其绝缘电阻不应低于3M。
变压器
铁芯对地
绝缘多少
答:
200MΩ
。国标没有规定铁芯对高低压的绝缘电阻值,规定了干式变压器铁芯对地的绝缘电阻值,是200MΩ,变压器的绝缘电阻值是用绝缘表测的,例如摇表.国标规定的是测高压-低压,低压地铁芯地。
铁芯与
变压器
外壳的
绝缘电阻多少
答:
规定了干式变压器铁芯对地的绝缘电阻值,
是200MΩ
,正常来说,变压器的绝缘电阻值是用绝缘表测的,例如摇表.国标规定的是测高压-低压,低压地铁芯地。对于油变,有几十MΩ就可以了,油变里低压装配时经常破坏了与铁芯间的绝缘层,因此,套装完经常摇表测一下绝缘,看是否为0。
干式变压器
怎么测量铁芯
绝缘?
答:
一般情况下,新装或大修后的低压不应低于
100
MΩ;运行中的低压线路与设备,其绝缘电阻不应低于3MΩ/V;在潮湿场合下的设备与线路,其绝缘电阻不应低于2.5MΩ/V;控制线中的绝缘电阻一般不应低于1MΩ,而高压线路与设备的绝缘电阻一般不应低于1000MΩ。
大家正在搜
10kv干式变压器绝缘电阻
干式变压器的绝缘电阻值规定
干式变压器绝缘电阻合格值
变压器绝缘电阻多少合格
变压器绝缘电阻吸收比多少合格
10KV变压器绕组对地绝缘电阻
高压电缆绝缘电阻多少合格
10kv变压器绝缘电阻值
220v绝缘电阻多少合格
相关问题
1000KVA干式变压器的绝缘电阻
2000kva干式变压器的高压侧和低压侧的直流电阻约多少欧的...
干式变压器绝缘电阻是否需要换算
谁知道2000KVA干式变压器的技术参数是多少????
100kVA 400V/230V的变压器对地绝缘电阻是多少?
变压器绝缘电阻是多少
2000kva干式变压器运行温度正常值是多少度