55问答网
所有问题
当前搜索:
干式变压器绝缘电阻测量方法
干式变压器
用铝带、箔材规格尺寸和检测标准
答:
噪音系数:≤30dB
干式变压器
是依靠空气对流进行冷却,一般用于局部照明、电子线路。干式变压器广泛用于局部照明、高层建筑、机场,码头CNC机械设备等场所,简单的说干式变压器就是指铁芯和绕组不浸渍在
绝缘
油中的变压器。冷却
方式
分为自然空气冷却(AN)和强迫空气冷却(AF)。检测标准:配电变压器为变电所的...
变压器
的投运和停运必须遵守的规定有哪些呀?
答:
变压器
停运满一个月或搁置、停运6个月以上者,在投入使用前应做哪些试验?1.变压器停运满一个月者,在恢复送电前应采用绝缘电阻测试仪
测量绝缘电阻
,合格者方可投入运行。2.搁置或停运6个月以上的变压器,投入前应做绝缘电阻和绝缘油耐压试验。3.干燥、寒冷地区的排灌专用变压器,停用期可适当延长,但不...
大电流发生器的详细介绍?
答:
2.对于新安装和长期不用的
变压器
,在运行前用1500兆欧表
测量
线圈间和线圈对地的
绝缘电阻
。只有当电阻值不小于0.5兆欧表时,才能使用它们。3.使用时,大电流发生器和控制台必须可靠接地,以确保安全。4.使用时,流量应缓慢均匀上升,搬运时应避免过度振动。5.调压器与电刷的接触面应保持清洁,视情况...
怎样做
变压器
的交接性试验
答:
交接试验一般包括的试验项目有:1、
绝缘电阻
试验;2、交流耐压试验;3、直流耐压试验;4、导体直流
电阻测量
;5、泄漏电流测量;6、绝缘油实验;7、检查线路两端相位。交接试验注意事项:1、高压实验设备和高压引出线周围,应装设遮拦并悬挂警示牌。2、进行高压试验时,操作人员与高压回路间应保持足够的...
电力
变压器
预防性试验都有那些?
答:
电力
变压器
预防性试验都有那些?1、绝缘油试验或SF6气体试验;2、
测量
绕组连同套管的直流电阻;3、检查所有分接头的电压比;4、检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性;5、测量与铁芯绝缘的各紧固件(连接片可拆开者)及铁芯(有外引接地线的)
绝缘电阻
;6、非纯瓷套管的试验;7、有载调压切换...
谁知道35KV
变压器
的试验有哪些,高压电缆的试验标准?
答:
谁知道35KV
变压器
的试验有哪些,高压电缆的试验标准?35KV变压器的试验项目有:1、
测量
绕组的
绝缘电阻
和吸收比。2、测量绕组连同套管的泄漏电流(容量10000KVA以上必做)。3、介质损失角测量(3150KVA以上必做)。4、绕组的直流电阻。5、变比试验。6、接线组别试验。7、绝缘油试验。8、交流耐压试验。高压...
试验
变压器
的交接性试验包含哪些内容?
答:
完整的试验:外观检查、铭牌参数核对、
绝缘电阻
、工频耐压、直流电阻、变比、容量、空、负载介质损耗、油品耐压、分析等。试验
变压器
应该进行的试验项目 试验变压器检修与安装后必须进行试验,在前后二次检修中间应对变压器进行预防性的试验。试验变压器的试验记录必须予以保存,直至该变压器不能再用时为止。变压器...
24000kVA
变压器
单相有载变压器安装步骤【1000分】
答:
GB 5654—1985 液体
绝缘
材料工频相对介电常数、介质损耗因数和体积
电阻
率的测量 GB 6450—1986
干式
电力
变压器
GB/T 6541—1986 石油产品油对水界面张力
测定法
(圆环法) GB/T 7252—2001 变压器油中溶解气体分析和判断导则 DL/T 722-2000 变压器油中溶解气体分析和判断导则 GB/T 7328—87 变压器和电抗器的声级...
变压器
的例行试验,型式试验,特殊试验分别有哪些
答:
35KV以下产品:一、、例行试验:1。绕组
电阻测量
2。电压比测量和联结组标号检定 3。短路阻抗和负载损耗测量 4。空载电流和空载损耗测量 5。绕组对地
绝缘电阻
和(或)绝缘系统电容的介质损耗因数(tanσ)的测量 6。工频外施耐压试验 7。感应耐压试验 二、型式试验:1。温升试验 2。绝缘型式试验:雷电...
...10/0.4KV
干式变压器
),在低压侧应当加多少电压?规范名称?
答:
②纯瓷穿墙套管、多油断路器套管、
变压器
套管、电抗器及消弧线圈套管,均可随母线或设备一起进行交流耐压试验。4. 绝缘油的试验。 套管中的绝缘油可不进行试验。但当有下列情况之一者,应取油样进行试验: ①套管的介质损耗角正切值超过表15.0.3中的规定值; ②套管密封损坏,抽压或
测量
小套管的
绝缘电阻
不符合...