55问答网
所有问题
当前搜索:
干式变压器绝缘电阻测量方法
干式变压器
运行中低压线圈温度一直较高,我们分析,产生涡流导致温度较...
答:
虽然硅钢片之间涂有绝缘漆,但其
绝缘电阻
小,只能隔断涡流而不能阻止高压感应电流。当硅钢片表面上的绝缘漆因运行年久,绝缘自然老化或损伤后,将产生很大的涡流损耗,增加铁芯局部发热,使高、低绕组温升加剧,造成
变压器
绕组绝缘击穿短路而烧毁。因此,对配电变压器应定期进行吊芯检测,发现绝缘超标时,及时处理。 1.4 雷击与...
干式变压器
的试验项目是什么?
答:
干式变压器
的试验项目分为常规试验和特殊试验(也称为型式试验)。常规试验是每台变压器出厂前必须进行的试验,即:1、
电阻
试验2、工频耐压试验3、变比试验4、倍频耐压试验(通常称为感应)5、空载试验6、负载试验7、
绝缘
试验,型式试验是对新型产品进行的试验,即反应气体的气体保护增加和油的流速。相关标准...
干式变压器
的容量是多少
答:
6、连接
方式
:Y/Y 、△/Y0 、Yo/△,自耦式(可选);7、线圈允许温升:I00K;8、散热方式:自然风冷或温控自动散热;9、噪音系数:≤30dB
干式变压器
的接线方式:1、短接变压器的“输入”与“输出”接线端子用兆欧表测试其与地线的
绝缘电阻
。1000V兆欧表
测量
时,阻值大于2M欧姆。2、变压器输入...
干式变压器
维护保养
方法
有哪些
答:
干式变压器
的维护保养
方法
有:1.检查线圈有无开裂及放电痕迹,有的话,及时联系变压器生产厂家进行检测,确定能否再次投运2.检查硅胶垫等缓冲件是否老化失效,及时更换。3.检查变压器所有紧固件是否紧固,防止线圈移位和噪声过大,变压器性能下降。4.检查电气连接螺栓是否紧固,防止接触
电阻
过大,烧蚀连接处,...
干式变压器
与油浸式变压器的区别和优缺点
答:
绝缘电阻
测试 频率响应分析 极化指数测试 热成像调查 介电损耗角的
测量
测试 声发射测试
干式变压器
的优点 优点是 它是无污染的 这些用于受污染和受潮的区域 安装简单 由于介电加热和低热量,它们经久耐用 保护财产和人员 对于短路电流,它们具有高电阻 低侧间隙 性能非常好 容量高以支持过载 干式变压器的...
干式变压器
验收标准规范是什么?
答:
(6)
变压器
送电调试运行 1)变压器的交接试验应由当地供电部门有资质许可证件的试验室进行。 试验标准应符合现行国家施工验收规范的规定,以及生产厂家产品技术文件的有关规定。 2)变压器交接试验内容。
测量
线圈连同套管一起的直流电阻,检查所有分接头的变压比,三相变压器的联结组标 号,测量线圈同套管一起的
绝缘电阻
,线...
变压器
雷击
答:
变压器
雷击最易破坏的就是变压器的绝缘问题,其实在变压器的结构中,绝缘是特别重要的一个考核因素。变压器的绝缘受损了后,其他性能也会有影响,包括:三相电压不均衡,空载和负载试验通不过。检测的
方法
通常是:先用摇表测
绝缘电阻
,在测绕组的电阻,最后可以吊芯做空载试验。逐步就能知道雷击破坏的哪部分了...
1250kv
干式变压器
有多重?
答:
4、绝缘等级:F级(特殊等级可定制);5、
绝缘电阻
:≥2M欧姆测试仪器:ZC25B 一4 型兆欧表<1000 V);6、连接
方式
:Y/Y 、△/Y0 、Yo/△,自耦式(可选);7、线圈允许温升:I00K;8、散热方式:自然风冷或温控自动散热;9、噪音系数:≤30dB。
干式变压器
冷却方式分为自然空气冷却(AN)和...
电厂
干式变压器
移交运行有哪些实验项目及要求
答:
电厂
干式变压器
移交运行有以下实验项目及要求:变压器交流耐压试验:对被试变压器绕组连同套管一起,施加超过额定电压一定倍数的正弦工频交流试验电压,持续时间为1min的试验。其目的是,利用高于额定电压一定倍数的试验电压代替大气过电压和内部过电压来考核变压器的绝缘性能。它是鉴定
变压器绝缘
强度zui有效的
办法
,...
安装
变压器
技术规程
答:
i
测量
与铁芯绝缘的各紧固件及铁芯接地线引出套管对外壳的
绝缘电阻
; j 非纯瓷套管的试验; k 绝缘油试验; l 有载调压切换装置的检查和试验; m 额定电压下的冲击合闸试验; n 检查相位; o 测量噪音。 3.7
变压器
送电前的检查: 3.7.1 变压器试运行前应做全面检查,确认符合试运行条件时方可投入运行。 3.7.2...