10kv不接地系统单相接地
10千伏
不接地系统
当发生
单相接地
时中性点的电压是多少
答:
10KV
中性点
不接地系统
发生
单相接地
,其他两相电压升高为
10kV
左右,而线电压还是对称的。其他非故障相的“对地电压”——相电压升高根号3倍。电压等级为10kV的系统,10kV指的是线电压,相应的相电压大概为5.77kV,所以当发生单相接地时,其他两相对地电压升高为线电压,即10kV左右,但此时三相线电压不变(...
10kV
线路
单相接地
后为什么相电压不变?零序电压为100V。
10KV
PT为4相的...
答:
10KV
线路属于中性点
不接地系统
,当有一相接地后,大地就变成一相,和中性点及另外两相保持正常的相位关系,线电压、相电压保持不变,还可以正常运行。一相接地后,大地变成了一相,对中性点是相电压,所以零序电压变为100V。10KV线路接地后虽然可以正常运行,但10KV线路接地后,另两相对地变成了线电压,...
为什么
不接地系统
发生
单相接地
时其余两相的相电压上升为线电压?_百 ...
答:
因为
10KV
供电系统大多是小电流
接地系统
,也就是变压器高压侧中性点是
不接地
的,这样在发生
单相接地
时,接地电流值比较小,只有相线与大地之间的电容电流。因此变压器10KV侧单相接地时接地相对地电压为零,可由于中性点并未接地,所以接地相与中性点之间的电压值不变,只是将中性点的电位抬高了,其他两相电压基...
你好,请问一下: 如果
10KV
高压
系统
线路
单相接地
发生后,其它高压电机设备...
答:
10KV
采用的是三相三线中点
不接系统
。其中一
相接地
增加了其它两相对地的危险系数。但对正在运行的变压器、高压电机等没有影响。在这种状态下运行其它两相对地的电压升高,再有某相接地,就会造成短路事故。因此,有安全规定,在这种状态下运行不能超过两个小时。
简述10千伏
系统
A相
单相接地
与
10KV
电压互感器A相高压保险熔短有何区别...
答:
10KV
中性点
不接地系统
发生A
相单相接地
时,故障相相电压为0,非故障相相电压升高为线电压10KV,线电压不变;10KV中性点不接地系统电压互感器A相高压保险熔时,故障相相电压降低,非故障相相电压不变,A、C和A、B间线电压降低,B、C间线电压不变。上次回答有点错误,希望谅解!
变电站电压等级110/35/10kV,
10kV系统单相接地
时 为何110kV、35kV侧电压...
答:
10kV系统
中性点不接地,发生
单相接地
故障时,故障相电压为0,非故障相电压上升为线电压,即系统线电压并没有发生变化,故变压器中压侧和高压侧电压不会发生变化。ps:中性点
不接地系统
发生单相接地故障时,故障点只有很小的零序电流(即非故障相对地电容电流之和),而不会有很大的短路电流,也不会破坏...
10kV
线路
单相接地
故障有何特征?
答:
因为我国的
10kV
线路基本为
不接地系统
或小电流接地系统,所以发生
单相接地
故障时:1. 如果发生金属性接地故障,故障相的电压几乎零,电流基本为零。2. 如果发生非金属性接地故障,故障相电压下降,下降的幅度取决于接地电阻的大小,接地电阻越大电压下降越少;而电流比较复杂,故障电流分量还是基本为零,但是...
10千伏配电
不接地系统
,
单相接地
时用户的低压侧零线和火线的电压是如何变...
答:
10千伏配电
不接地系统
发生接地,首先要明确问题,是变压器的高压侧
10kv
发生
单相接地
时,变压器的低压侧三相电压输出正常没有任何变化,10kv线路本身会发生变化,接地相对地电压为零,其它两相相电压升高为线电压
因为
10KV电力系统
是
不接地系统
,所以
单相接地
、故障电流大于30A时,仍...
答:
【错误】在电压为3~
10 KV
的电力网中,一相
接地
时的电容电流不允许大于30 A,否则,电弧不能自行熄灭。
电力
系统10KV
接地系统和
不接地系统
发生
单相接地
故障时,分别时什么情况...
答:
10kV接地系统发生
单相接地
,因为可以通过中性点形成回路,就跳闸了。
10kV不接地系统
发生单相接地,因为不能形成回路,不会跳闸,只会发信号,可以运行两小时。接地相电压为0,非接地相升高为线电压