10kV三相供电一相接地
为何
10Kv
的
一相接地
,该相的电压指示为0.而在变压器的低压侧
三相
电压显示...
答:
因为
10KV供电
系统大多是小电流
接地
系统,也就是变压器高压侧中性点是不接地的,这样在发生单相接地时,接地电流值比较小,只有相线与大地之间的电容电流。因此变压器10KV侧单相接地时接地相对地电压为零,可由于中性点并未接地,所以接地相与中性点之间的电压值不变,只是将中性点的电位抬高了,其他两相电压基...
10千伏配电系统有
一相接地
对电机的影响
答:
10KV供电
系统是中心点不接地系统,
一相接地
后,其他相对地电压为10KV,但电机仍然可以继续运行。文革期间,就有一个革命的供电方案:
三相供电
系统就拉两回线路,用大地作为第三相线送电。
10KV
线路发生单相
接地
,为什么可以运行1-2小时?什么规程规定?
答:
KV线路发生单相
接地
,,可以运行1-2小时,这跟
10kv
系统的接地方式是有关系的。10kv系统是中压电网,我国中压电网多采用中性点非有效接地系统,故障时,中性点电压升高为故障相电压,而A、B、C
三相
间的线电压基本保持不变,故障电流小,故可以运行2小时左右,但需在此期间及时切出故障。这样设计的主要原...
10KV
线路发生单相
接地
,为什么可以运行1-2小时?什么规程规定
答:
10kV
线路是
三相
三线回路,当出现单相
接地
时,回路的线电压是没有变的,也就是说负载仍然可以正常运行。如果发现单相短路立即断电检修的话会造成较大规模的停电,为了不影响
供电
,同时保证线路安全,允许电路运行1~2个小时进行带电检测故障点。超过这个时间没有找到故障点的话就要停电检修了,因为如果又有一...
三相
低压断路器
一相接地
,为何不跳闸
答:
大部分
10kV
是采用的中性点不接地系统,当发生单相接地,也就是你说的“高压
一相电接地
了”时,没有通过地形成一个回路,也没有那么大的“短路”电流,所以断路器不会跳闸;因为没有短路,系统能够继续运行,不跳闸,就是提高了
供电
的可靠性,这就是为什么10kV采用中性点不接地系统的重要原因。
10KV
输电,当发生单相
接地
短路时,为什么还能正常
供电
答:
10KV
是中心点不接地系统,所以当单相接地时,还可以继续运行。此时
接地相
以大地为导体,其余两相对地的电压还是10KV。其实这种现象不奇怪,文革期间,有些地方为了节约导线,就创造出“两相线路
供电
方式”,就是以大地为
三相
的
一相
。
为什么在
10KV
电压下,单相
接地
时,还可以运行2小时
答:
因为它是
三相
三线中点不
接地
的系统。单相接地后,只是增加了输电的危险性,并不影响
供电
,---至于为什么限于两个小时,高压互感器有两个小时的限制要求。---再一个,时间长了危险的因素会增加(再有
一相
也接地就会造成严重的短路。
为什么高压侧10千伏电压单相
接地
后,低压侧二次
三相
电压会正常?原理是...
答:
高压侧为三角形接线且为小电流接地或不接地系统,如果
一相接地
,另两相的对地电压会升高为原来的1.732倍,也即不接地的两相的对地绝缘要求提高。因系统为小电流或不接地系统,接地点的接地电流(主要为电容电流)很小,因此高压侧任意两相间的相对电压仍会维持不变,故通过变压器后的低压侧电压也会正常...
10kV
系统发生单相
接地
,单相保险熔断,谐振时,电压的特征是什么?_百度...
答:
10KV
是中心点不
接地
系统,发生单相接地后,由于
供电
回路的电容效应与电源的电感效应,可能会发生电压谐振,谐振时回产生过电压,最高记录能够达到3倍额定电压,而中心点也会发生过电压。电压特性是特然出现连续电压尖峰波
10kv
线路
接地
为什么不跳
答:
10KV
侧采用三角形接线,单相全接地的时候
接地相
电压变成零,其他两相升为线电压10KV。相间电压并不改变,用户侧不会受到影响。正常
3相相
电压为6KV左右。接地时变电站发接地信号,为保证
供电
可靠率,不会跳闸。10千伏、6千伏一般都是间接接地系统,单相接地短路电流很小(该回路阻抗大),
三相
平衡,对负荷...