55问答网
所有问题
10千伏不接地系统当发生单相接地时中性点的电压是多少
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-03-11
10KV中性点不接地系统发生单相接地,其他两
相电压
升高为10kV左右,而
线电压
还是对称的。
其他非故障相的“对地电压”——相电压升高根号3倍。
电压等级
为10kV的系统,10kV指的是线电压,相应的相电压大概为5.77kV,所以当发生单相接地时,其他两相对地电压升高为线电压,即10kV左右,但此时三相线电压不变(仍然对称),只是对地电压升高了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IIL8RGIFQR4Q4QL4cQG.html
其他回答
第1个回答 2015-12-22
10千伏不接地系统当发生单相接地时中性点的电压是相电压6千伏左右。
相似回答
10
,
中性点不接地的
10KV
系统发生单相接地时电压
如何变化?
答:
记住口诀:一低两高三不变(金属性接地时,接地相
电压
为0,另两相电压上升为线电压,三相之间线电压不变。规程规定,此类
系统发生单相接地时
,允许运行时间不得超过两小时)
10kv
系统发生
单项金属性
接地
,
中性点的电压是
?
答:
中性点不接地系统
,单相金属性接地,接地相对地电压为零,三相的线电压关系不变,三相对
中性点电压
不变。如三相负荷对称,那么中性点电压为零,如负荷不对称,中点电压会有所偏移。
10KV线路
发生
断线
接地时
PT开口三角
的电压是多少
?
答:
在
不接地系统
中,当一相线路发生完全
接地时
,PT开口三角
电压
应为100V。因为PT变比开口三角那组就是10000/根号3比100/3 因为要求
单相接地的
时候 零序电压显示为100V 易于记忆 大接地的时候由于
中性点
电位固定为0,所以1相金属性接地以后Uo=-Ua=100V(变比一相就是100V)小接地中(10KV系统),地电位...
电力系统10KV接地系统和
不接地系统发生单相接地
故障时,分别时什么情况...
答:
10kV接地系统发生单相接地,因为可以通过
中性点
形成回路,就跳闸了。10kV
不接地系统发生单相接地
,因为不能形成回路,不会跳闸,只会发信号,可以运行两小时。接地相
电压
为0,非接地相升高为线电压
...其他两相电压变不变是多少?落地这相
电压是多少
?
答:
10KV系统为
中性点不接地系统
。一相接地最长允许运行2小时。
发生接地
后,线
电压
不变;对地电压改变,接地相为零,其他二相上升为线电压。
大家正在搜
中性点接地系统发生单相接地
中性点接地和不接地的区别
中性点不接地系统
中性点接地属于保护接地吗
变压器中性点接地方式
中性点经消弧线圈接地
中性点接地
电容器充电时电流大小
照明灯具的螺口灯头接电时
相关问题
在6~10KV中性点不接地系统中,发生单相接地时,非故障相的...
分析中性点直接接地和不接地系统发生单相接地时故障情况及特点?
10,中性点不接地的10KV系统发生单相接地时电压如何变化?
在10kv中性点不接地系统中,其中一相发生单相接地,图中各电...
中性点不接地系统中当发生单相接地时,开口三角电压是多少伏
中性点不接地系统中,单相接地时,中性点的电压为多少? 是不是...
10kv系统发生单项金属性接地,中性点的电压是?