我就以10KV为例来说

因为10KV供电系统大多是小电流接地系统,也就是变压器高压侧中性点是不接地的,这样在发生单相接地时,接地电流值比较小,只有相线与大地之间的电容电流。因此变压器10KV侧单相接地时接地相对地电压为零,可由于中性点并未接地,所以接地相与中性点之间的电压值不变,只是将中性点的电位抬高了,其他两相电压基本不变,由于高压侧电压表示通过PT二次引出的,PT二次侧是接地的,系统正常时中性点电位是零,PT二次显示的是线间电压(10KV),而单相接地时中性点电位升高线间电压出现了变化,所以显示出的电压值就不正常了。另外在小电流接地系统中,低压侧中性点一般多为接地的,为用户供电时则多是相电压,也就是当高压则单相接地时,中性点电位升高发生了位移,但其与相线之间的相电压值没有变,所以对于来说并不会产生什么影响。