10千伏配电不接地系统,单相接地时用户的低压侧零线和火线的电压是如何变化?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2021-09-08
10千伏配电不接地系统发生接地,首先要明确问题,是变压器的高压侧10kv发生单相接地时,变压器的低压侧三相电压输出正常没有任何变化,10kv线路本身会发生变化,接地相对地电压为零,其它两相相电压升高为
线电压
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/I4QQI8IReFLcQQceLeG.html
其他回答
第1个回答 2021-09-08
低压侧相电压无变化
相似回答
10千伏配电
室
单相接地电压
表显示为
答:
高压侧为三角形接线且为小电流接地或不接地系统,如果一相接地,
另两相的对地电压会升高为原来的1.732倍
,也即不接地的两相的对地绝缘要求提高。因系统为小电流或不接地系统,接地点的接地电流(主要为电容电流)很小,因此高压侧任意两相间的相对电压仍会维持不变,故通过变压器后的低压侧电压也会正常...
...一相
接地,
该相
的电压
指示为0.而在变压器
的低压侧
三相电压显示正常且...
答:
因此变压器10KV侧单相接地时接地相对地电压为零,可由于中性点并未接地,
所以接地相与中性点之间的电压值不变,只是将中性点的电位抬高了
,其他两相电压基本不变,由于高压侧电压表示通过PT二次引出的,PT二次侧是接地的,系统正常时中性点电位是零,PT二次显示的是线间电压(10KV),而单相接地时中性点...
中性点接地系统
和不接地系统
发生
单相接地时
另两相
的电压
有什么
变化
...
答:
中性点
不接地系统,
发生单相接地短路时故障点不会产生大的短路电流,因此允许系统短时间带故障运行,一般不超过两个小时,此期间应安排巡视人员查询故障并及时排除。如果带故障运行时间较长,有可能会因非故障相电压升高造成绝缘击穿
,单相接地
演变成两相或者三相故障,造成跳闸事故。系统中一相
接地时
,出现除...
分析中性点直接
接地和不接地系统
发生
单相接地时
故障情况及特点?
答:
中性点
不接地系统
发生
单相接地
故障,故障相对电压为0,非故障相对地电压升高为线
电压,
即为原来的√3倍;而由于故障相发生短路接地,所以该相对地电容电流为0,非故障相由于电压升高,故电容电流也升高为原来的√3倍。根据现行的国家标准《
低压配电
设计规范》(GB50054)的定义,将低压配电系统分为三种,即...
变压器单相接地 变压器
低压侧单相接地
保护
如何
动作
答:
当主变
低压侧
单相接地时,因其低压侧系发电机电压等级,为
不接地系统,单相接地时
,构不成短路,流过的仅是电容电流。此时,发变组大差是不动的,发电机100%定子接地保护的零序电压(中性点3UO)会反应出来,但就看你们的定值如何整定,是跳闸还是报警?当主变高压侧单相接地时,因该侧为大电流接地...
大家正在搜
不接地系统单相接地
小接地电流系统发生单相接地
中性点不接地系统发生单相接地
保护接地的接地电阻不能大于
电容器接地与不接地
重复接地的接地电阻要求小于
变压器中性点不接地
配电室接地怎么接
地上配电室接地标准
相关问题
10KV不接地系统单相断相时二次侧线电压与相电压如何变化
10,中性点不接地的10KV系统发生单相接地时电压如何变化?
10KV中性点不接地系统,高压侧单相接地,变压器接线为Yyn...
10千伏不接地系统当发生单相接地时中性点的电压是多少
10kV线路接地,故障相的电压、电流变化是什么样的?
电力系统10KV接地系统和不接地系统发生单相接地故障时,分别...
关于10kv不接地系统接地导致自备发电机过频跳闸的疑问
为什么10KV不接地系统三相电流会严重不平衡