答:
当中性点
不接地系统
发生
单相接地
故障时,接地相电压基本为零,而其余两相对地电压由原相电压上升到线电压。而接地点故障电流仅为该供电系统发生的电容电流,数值很小,一般不会立即产生损坏设备和人身安全事故。所以允许带接地故障运行2小时,并立即检查和排除故障。文革时期,还有偏远地区
10kV
三相供电系统就...
为什么在
10kv
配电网中为提高供电可靠性常采用中性点
不接地
方式?
答:
因为“中性点
不接地
方式属于小电流接地”,其优势:结构简单,运行方便,不需任何附加设备,投资省。中性点不接地方式是我国
10kV
配电网采用得比较多的一种方式。该方式在运行中,若发生
单相接地
故障,流过故障点的电流仅为电网对地的电容电流,其值很小,此时虽然健全相电压升高,但
系统
还是对称的,故可允许...
为什么
10kV
/0.4KV变压器中性点不直接
接地
?
答:
10KV
/0.4KV变压器中性点并非直接接地。IEC标准对
系统接地
是有非常严格的要求的。它不允许在变压器室或发电机室将星形结点(也就是我们说的中性点)
接地接地
,而是规定PEN线(也即是零线)只能在低压配电盘内一点与接地的PE母排连接而实现系统接地,只能单点接地,否则会产生杂散电流。PE线则可以多点接地...
10KV
电容器星形接线中性点
接地
不?
答:
因为
10kV
是中性点
不接地系统
或不直接接地的小电流接地系统,
单相接地
是可以继续运行的,电容器如果中性点接地,其实就等于给系统制造了一个对地的中性点,就构成了 较大电流接地系统,那么在系统别处有单相接地故障时,该中性点就会通过健全两相串联了电容给母线上故障的支路的接地相提供故障电流,虽然该电流不是...
在6~
10kv
中性点
不接地系统
中,发生
单相
完全金属性接地时,非故障相的相...
答:
升高1.732倍,即原来对地由相电压升高为线电压,只允许故障运行2小时。
中性点
不接地
电力
系统
发生
单相接地
故障时,允许暂时运行2小时。请问这...
答:
规定是死的,你要明白的为什么允许!!中性点
不接地系统
发生
单相接地
故障,线间电压不变(而非故障相对地电压升高到原来的根号3倍),如对地电容电流不大,系统可以继续供电,三相设备还能运行,保证了供电的可靠性。主要因为 架空线,单相接地故障一般为零时性,能自己恢复;但如果是电缆线路,故障一般为...
什么是电力
系统单相接地
答:
35KV,
10KV
,6KV)中发生的三相中的某一相直接和大地连通,这种情况下的
单相接地
线路可以继续运行(因为此时非接地相电压升高根号3倍,所以不允许长时间运行)。如果是大电流
接地系统
(110KV及以上,低压三相四线制),单相接地就是“单相接地短路”,继电保护装置会快速动作跳闸,不允许继续运行。
变压器
10KV
侧
单相接地
时问题
答:
2. 检查绝缘指示母线一相电压降低,另两相升高;金属性接地时,接地相电压降为0,另两相升高为线电压。3. 对于经消弧线圈
接地系统
,消弧线圈电流表指示增大。4. 电压互感器开口三角形电压增大。5. 若接地发生不稳定或放电拉弧,会重复间歇性发生上述现象。小接地电流
系统单相接地
的查找及处理 1. 将接地...
中性点
不接地系统单相接地
时什么情况?
答:
当中性点
不接地系统
发生
单相接地
故障时,故障相电压为零。非故障相相电压上升为线电压,为原来的√3倍(1.73倍)。但 线电压不变,对电力用户没有影响,系统还可以继续供电,一般可允许继续运行两个小时,此期间应发出信号,由工作人员尽快查清原因并解除故障,使系统正常运行。通俗来讲:中性点...
为什么说
单相
触电时接地电网反而比
不接地
电网危险性大
答:
针对低压电力
系统单相
触电对人体的伤害而言,当然是直接接地的危害大,因为直接接地的电网短路电流很大,相电压经过人体直接进入大地,由于人体电阻很小,很快就会让人窒息死亡。而
不接地系统
发生
单相接地
时,虽然是线电压通过人体,但人体是和接地相与另外两相的电容串联的,只通过很小的电容电流,对人体的伤害...