因为10KV电力系统是不接地系统,所以单相接地、故障电流大于30A时,仍可以继续运行不超过2h,是否正确?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2023-04-24
【错误】
在电压为3~10 KV的电力网中,一相接地时的电容电流不允许大于30 A,否则,电弧不能自行熄灭。
相似回答
因为10kv电力系统
四
不接地系统,所以单相接地时,故障电流大于30A
,人
可以
...
答:
单相接地时,
电力系统的
故障电流
会逐渐升高,但在
10kv电力系统
中,由于采用了四
不接地系统,
导致故障电流非常大,并且容易对工作人员的生命安全造成威胁。因此,国家相关规定要求在
单相接地故障
的情况下,人员必须立即停工并进行疏散。如果需要
继续运行,
则必须保证事先进行安全隔离和加强安全防护,有效避免故障电...
10KV
发电机
系统单相接地
能允许2小时
运行
吗?对励磁有影响没
答:
10KV发电机如果发生单相接地故障,如果发电机的中心点是不接地系统,
可以允许发电机带故障运行20分钟,以便安排逐渐停机
。之所以不能长期带接地故障运行,是因为发电机每一相绕组对地都有电容存在,当一相绕组对地发生接地后,两外两相的电容电流将通过这个故障点流出,所以虽然发电机中心点没有接地,但是故...
关于
10kv不接地系统接地
导致自备发电机过频跳闸的疑问
答:
一旦中性点
不接地
(舰船
电网,
大多数采矿
电网都是
中性点不接地的),即使母线接地短路,其短路
电流不
会很大,对发电机没有影响
,因为
发电机的中性点对地是绝缘的。谐波电压是指大于工频50赫兹的奇数次倍工频的高频,这些频率不会影响工频,因为工频50赫兹是由发电机得极对数和转子的转速决定的,外接的电...
规程规定:6-
10kv电网
中
接地电流大于30a时,
中性点接地方式采用什么方式...
答:
3.35kV系统单相接地故障电容电流大于10A的,宜选用消弧线圈接地方式,同时配置接地变压器;
单相接地故障电容电流不大于10A的,宜选用不接地运行方式
。4.新建10kV(20kV)配电系统接地方式及接地装置参数的选取,应根据配网系统5-10年的发展规划确定。5.10kV(20kV)配电系统中性点接地方式应首选小电阻接地方式...