答:
因为你所说的高压其实是
10kV
,在我国。大部分10kV是采用的中性点
不接地系统
,当发生
单相接地
,也就是你说的“高压一相电接地了”时,没有通过地形成一个回路,也没有那么大的“短路”电流,所以断路器不会跳闸;因为没有短路,系统能够继续运行,不跳闸,就是提高了供电的可靠性,这就是为什么10kV采用...
简述10千伏
系统
A相
单相接地
与
10KV
电压互感器A相高压保险熔短有何区别...
答:
10KV
中性点
不接地系统
发生A相
单相接地
时,故障相相电压为0,非故障相相电压升高为线电压10KV,线电压不变;10KV中性点不接地系统电压互感器A相高压保险熔时,故障相相电压降低,非故障相相电压不变,A、C和A、B间线电压降低,B、C间线电压不变。上次回答有点错误,希望谅解!
变电站电压等级110/35/10kV,
10kV系统单相接地
时 为何110kV、35kV侧电压...
答:
10kV系统
中性点不接地,发生
单相接地
故障时,故障相电压为0,非故障相电压上升为线电压,即系统线电压并没有发生变化,故变压器中压侧和高压侧电压不会发生变化。ps:中性点
不接地系统
发生单相接地故障时,故障点只有很小的零序电流(即非故障相对地电容电流之和),而不会有很大的短路电流,也不会破坏...
10KV
配电
系统
中 中性点
不接地
怎么保护
单相接地
答:
当有
接地
的线路,选线
系统
可以选出故障线路。然后拉路进行处理。摇测线路绝缘,对有故障的部位处理。如果对于单个的
10KV
高压柜子,加装零序电流互感器。在高压保护装置中设置漏电电流为2A,延时0.5S。当线路接地电流超过2A,延时一定后,线路就会跳闸。这样保证了线路的安全性,降低了可靠性。
10kv单相接地
保护装置动作于跳闸是不是国家强制性规定吗?
答:
10kv单相接地
保护装置动作于跳闸不是国家强制规定。为了提高供电的可靠性,我国目前
10 kV
供电采用电源中性点
不接地系统
。
10 kv
架空线发生单相接地的几率比较高。由于10 kV电源中性点不接地,单相接地形不成回路,因此不会产生短路电流,故障电流为对地不平衡电容电流的3倍。因此允许继续运行一定时间。发生...
中性点
不接地系统
发生
单相接地
故障时,各电压和电流如何变化
答:
为了保证供电系统的稳定性,我们国家35kV/
10kV
配电系统,采用中性点不接地系统运行。这样的好处是:当有一相接地后,大地就变成一相,和中性点及另外两相保持正常的相位关系,相电压线电压保持不变,线电流相电流也保持不变,变压器、负荷都可以正常运行。中性点
不接地系统单相接地
后虽然可以正常运行,但线路...
10KV
三相电压
单相接地
为什么
没
跳闸
答:
10kv
配电
系统
都是采用中性点
不接地
的系统,
单相接地
时故障相对地电压为0,其它两相相电压升高为线电压,一般允许运行两个小时。对三相设备没有影响,变压器可以照常工作,
在
10kV
中性点
不接地系统
,当线路发生
单相接地
故障时,其线电压不变,按照...
答:
不接地系统
发生
单相接地
故障时,三相电压仍然是对称的。当接地电流不大于20A时允许允许2小时,故障电流为
10kV
等效电容的电容电流。
10kv
线路发生
单相接地
开关跳不跳闸?
答:
不跳。目前的设计,
10KV
线路
单相
全
接地
能够再运行2小时。主变10KV侧采用三角形接线,单相全接地的时候接地相电压变成零,其他两相升为线电压10KV。相间电压并不改变,用户侧不会受到影响。正常3相相电压为6KV左右。接地时变电站发接地信号,为保证供电可靠率,不会跳闸。
10KV
发电机
系统单相接地
能允许2小时运行吗?对励磁有影响没
答:
10KV
发电机如果发生
单相接地
故障,如果发电机的中心点是
不接地系统
,可以允许发电机带故障运行20分钟,以便安排逐渐停机。之所以不能长期带接地故障运行,是因为发电机每一相绕组对地都有电容存在,当一相绕组对地发生接地后,两外两相的电容电流将通过这个故障点流出,所以虽然发电机中心点没有接地,但是...