10kV线路单相接地故障有何特征?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-11-23
因为我国的10kV线路基本为不接地系统或小电流接地系统,所以发生单相接地故障时:
1. 如果发生金属性接地故障,故障相的电压几乎零,电流基本为零。
2. 如果发生非金属性接地故障,故障相电压下降,下降的幅度取决于接地电阻的大小,接地电阻越大电压下降越少;而电流比较复杂,故障电流分量还是基本为零,但是可能会有负载电流(如果能维持一定电压)。
所谓电流基本为零,是因为存在对地电容产生的电流。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/RRc4Le88cR8QGFF8IF.html
相似回答
10kV线路单相接地故障有何特征?
答:
10kV线路发生单相接地故障时的特征如下:- 金属性接地故障:在这种情况下
,
故障相的电压接近于零,而电流几乎不存在
。- 非金属性接地故障:故障相的电压会下降,其下降幅度取决于接地电阻的大小。接地电阻越大,电压下降越少。电流的情况较为复杂,虽然故障电流分量基本为零,但可能会出现负载电容电流,这...
...我是一名配电
线路
工,想了解一下
10KV单相接地
的一些相关问题,请您...
答:
1、当发生10KV单相接地时,
系统并没有发生“短路”故障而跳闸,三相平衡对称关系还存在,10KV系统是可以继续运行的
;“中性点不接地系统”供电可靠性比较高;2、
接地后,接地相电压降低
,视具体情况可以降低到“0”;未接地相电压升高,视情况可以升到线电压,也就是升高1.732倍;这种过电压对设备的绝缘...
单相接地故障
的
故障特征
答:
单相接地是10kV(35kV)小电流接地系统单相接地,单相接地故障是配电系统最常见的故障,
多发生在潮湿、多雨天气
。由于树障、配电线路上绝缘子单相击穿、单相断线以及小动物危害等诸多因素引起的。单相接地不仅影响了用户的正常供电,而且可能产生过电压,烧坏设备,甚至引起相间短路而扩大事故。
在
10KV线路
中如果出现
单相接地故障
,电业局的人员如何知道?如何判断故障...
答:
当出现单相接地故障,
故障相对地电压为0,其余相对地电压升高根号3倍
。电业局的人员是通过电压互感器(开口三角形)来确定的。正常运行时,电力系统的三相电压对称,线圈上的三相感应电动势之和为零。一旦发生单相接地时,中性点出现位移,开口三角的端子间就会出现零序电压使继电器动作,从而对电力系统起保护...
变压器
10KV
侧
单相接地
时问题
答:
10kV单相接地
的现象如下:1. 警铃响,主控盘发出“母线接地”、“掉牌未复归”、“电压回路断线”等光字牌。2. 检查绝缘指示母线一相电压降低,另两相升高;金属性接地时,接地相电压降为0,另两相升高为
线
电压。3. 对于经消弧线圈接地系统,消弧线圈电流表指示增大。4. 电压互感器开口三角形电压增大。...