10kv母线接地 处理方法
10kV
线路发生金属
接地
,会有什么现象及如何
处理
答:
如果是单相
接地
,接地相电压为0V,其它两相电压升高到线电压.
母线
PT开口三角电压升高到100V,中控室会发出单相接地信号。可采用分段查找的
办法
找到故障点并切除。如果是两项或三相金属接地,就是短路了,线路保护装置会立即动作于跳闸。
10kv母线
单相完全
接地
怎么
处理
答:
断开进线,或者隔离,拉下
接地
刀闸,逐一排查故障并消除
变压器空载合闸对
10KV母线
送电时发现10KV有
接地
现象,如何
处理
?
答:
(1)断开充电断路器,改变运行方式。
(2)投入母线上的线路,改变运行方式。(3)投入母线,改变接线方式。(4)投入母线上的备用变压器或所用变压器。(5)将PT开口三角侧短接。(6)投、切电容器或电抗器。(7)
加装专用消谐器
。
10KV
单相
接地
怎么
处理
?
答:
在确认设备没有问题的前提下,目前,部分35kV变电站的
10kV
出线设有
接地
信号装置或微机选线装置。当设备正常投入运行时,很容易辨别和找出接地故障线路。若出线未设接地信号装置,查找
处理方法
为:依次断开10kV线路
母线
的分支开关。若隔离开关接地信号消失,绝缘监测电压表指示恢复正常,即断电线路有接地故障,可...
10kv母线接地
故障怎么
处理
答:
应该切断切断电源,双腿并拢蹦着离开或者用木杆子把电源又干燥切断
,不能靠近落地的电线,最好也带着橡胶手套,穿着橡胶鞋,最保险
10kV
KYN-28高压开关柜内的
母线
检修时需要安装
接地
线吗?怎么装?_百度...
答:
1,电源或者
母线
停电,2,电源隔离,3,将需要检修的开关柜手车拉出厂外,4,在柜内三相母线验明无电,5,将
接地
端先接好,再用夹具将短路线夹在母线排上。注意事项:1,如果前面无法安装,可以拆开后方柜门安装接地线。2,如果本柜母线排要拆动,那么可以考虑把接地线装在相邻间隔。3,接地线装在...
主变倒负荷,
10KV
合环时,
母线接地
变应怎么
处理
答:
你说的什么呀,你先把负荷倒一边,然后再合上另一个
接地
变,然后再停下那一个,
10KV
零序互感器出线电缆
接地
线怎么接线,能起零序保护?
答:
相量)+Ic(相量),正确接线如下图,其中紫色的
接地
线不允许穿过零序电流互感器:但在实际中,由于安装位置的关系,零序电流互感器不可能距离
母线
侧接线端子距离很近,这样会形成如下错误的接线
方式
:错误的接线方式 此时,应该将接地的软连接线回穿过电流互感器,使得两个接地线中的电流相互抵消:
变压器
10KV
侧单相
接地
时问题
答:
1. 将接地现象汇报调度。2. 做好绝缘措施,检查站内
接地母线
所接的所有设备绝缘有无异常情况。初步判断接地点是在站内或是站外,若站内设备接地,应汇报有关部门进行
处理
;若接地点在站外,则应按调度命令选择。3. 若接地点初步判断在线路上,可采用瞬时拉、合断路器法判断查找接地点。操作时应二人...
10KV母线
并列运行,I段母线PT A相
接地
,II段母线PT C相接地,请问现象及处 ...
答:
现象:相间直接短路 PT熔芯断开,PT微机报断线故障 相应的出线柜保护 跳开关报PT断线 若进线柜保护投断线保护 则跳闸
处理
:查明
接地
原因
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10