10kV线路单相接地后为什么相电压不变?零序电压为100V。10KV PT为4相的电压互感器。
10kV为经消弧线圈接地系统。
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-06-23
10KV线路属于
中性点不接地系统
,当有一相接地后,大地就变成一相,和中性点及另外两相保持正常的相位关系,
线电压
、相电压保持不变,还可以正常运行。一相接地后,大地变成了一相,对中性点是相电压,所以零序电压变为100V。
10KV线路接地后虽然可以正常运行,但10KV线路接地后,另两相对地变成了线电压,如果再有一相接地,就变成了两相接地短路的严重事故,所以国家规定,10KV线路接地后,要在2小时之内找到原因排除故障,2小时之内没有解决,就要停电处理。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/Icc8RLG8IIL4R4ILcF4.html
其他回答
第1个回答 推荐于2017-11-26
1 10KV是中心点不接地系统,所以单相接地后,接地相变为零电位,而中心点漂移为相电压,所以三相的相电压不变;
2 中心点不接地系统的零序电压测量采用三相PT开口三角接线,零序在开口中为100V。本回答被提问者采纳
第2个回答 2018-07-19
你好,请问查到原因了吗,我们这里也有类似情况
第3个回答 2018-06-23
有中性点吗
相似回答
10kV线路单相接地后为什么相电压不变?零序电压为100V
。
10KV
PT为4相的
...
答:
中性点不接地系统出现
单相接地
,没理由
相电压不变
啊!一低两高三不变才是硬道理!
关于
单相接地
时
电压互感器
的问题
答:
10KV为中性点不接地系统 发生单相接地时 接地相电压降为零
其他两相升为线压 I段有线路接地 I段与 II段分列运行 二段应该没影响吧 PT测量相电压的是Y接法 测量不平衡电压是开口三角 既然零压有100V 说明三相不平衡 三相各相压怎么可能没变化呢?如果确实相压没变 检查下PT的中性点接地吧 看看...
10kv零序电压
规定多少
答:
正常时10千伏电压互感器零序电压输出值为“0V”,发生单相“实”接地事故时,电压达到最大,为“100V”
;所以,10千伏电压互感器零序电压输出值是“0---100V”变动的数据。正常时几乎为0 (但一般不等于0 在10V以内都是正常的)。 在发生非对称性故障时, 比如单相接地 ,两相接地时 3U0 为100V。
请教郭老师关于
10KV接地
故障的判断
答:
用“VV”接线形式的话你只能得到线电压,不能检测相电压,就没有了绝缘监视的功能
,所以无法判断是否发生单相接地故障。由于10kV是不接地系统,当发生单相接地故障,线电压不变,故障相对地电压为0,非故障相对地电压提升√3倍。监视接地的电压互感器一般采用“Y/Y/开口三角”接线形式;该电压互感器能够...
当发生
10kv
母线
单相接地
故障时,
答:
电压互感器
是一个电感,当发生接地故障时,而电容器是一个电容,一端发生接地时,只要电容存在
电势差
就依然保持原有电压,只要电容间隙不被击穿,电压就不会发生变化。互感器:互感器(instrument transformer)又称为仪用变压器,是按比例变换电压或电流的设备及电流互感器和电压互感器的统称。其功能主要是...
大家正在搜
单相接地短路正序负序零序电压分布
不接地系统单相接地零序电压
单相接地为什么没有负序电压
单相接地零序电压是多少
单相接地零序电压
单相接地零序电压计算
零序电压和零序电流的关系
10kV无接地零序电压升高
单相接地短路零序电流
相关问题
两个单相10KV/100V电压互感器组成V/V型接线,一次侧...
10KV系统KYN28柜 运行时电压互感器次级电压YH辅助二...
请问:我在现场10KV安装补偿装置,电压互感器二次侧开口三角...
10KV电网中,电压互感器YY接法,二次接线A相断开,计量表...
一台单相10kV/100V、0.5级的电压互感器,二次侧所接...
电能表通过10kv/100v的电压互感器和100A/5A的电...
某10kv变电所,母线电压互感器的变比为10kv/100v,...