55问答网
所有问题
当前搜索:
高压风管加固规范
风管加固
应符合规定?
答:
1、
风管
的
加固
可采用楞筋、立筋、角钢(内、外加固)、扁钢、加固筋和管内支撑等形式。2、楞筋或楞线的加固,排列应规则,间隔应均匀,板面不应有明显的变形。3、角钢、加固筋的加固,应排列整齐、均匀对称,其高度应小于或等于风管的法兰宽度。角钢、加固筋与风管的铆接应牢固、间隔应均匀,不应...
通风管道制作与安装,超大
风管
未按
规范
要求采取
加固
措施是什么原因,如 ...
答:
三、预防措施:(1)应按《通风与空调工程施工质量验收
规范
》GB50243-2002 第4.2.10 条的规定,对风管进行
加固
。金属风管的加固应符合下列规 定:矩形风管边长大于 630mm、保温风管边长大于 800mm,管段长度 大于 1250mm 或低压风管单边面积大于 1.2m2,中、
高压风管
大于 1.0m2, 均应采取加...
风管
内支撑
规范
是怎样的?
答:
风管
内支撑
规范
:1、矩形风管边长大于或等于630mm 和保温风管边长大于或等于800mm,其管段长 度在1000mm 以上时均应采取
加固
措施。加固方法是直接在风管上加工压槽突出的筋条和立咬口。2、一般很少采用,仅用于外观要求美观的明装风管。 加固肋条由1.0-1.5mm的镀锌钢板加工,间断铆接在风管的内壁...
排
风管道
截面积大于多少时需要
加固
答:
①当矩形风管边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm,且其管段长度大于1200mm时均应采取
加固
措施。对边长小于或等于800mm的风管。宜采用楞筋、楞线的方法加固。②当中压和
高压风管
的管段长度大于1200mm时,应采用加固框的形式加固。③高压风管的单咬口缝应有加固补强措施 ④当风管的板...
镀锌螺旋
风管
怎么
加固
答:
螺旋
风管
所用的螺栓、螺母、垫圈和铆钉均应采用与管材性能相匹配 非金属风管的
加固
,除应符合本
规范
第4.2.10条的规定外还应符合下列规定:1硬聚氯乙烯风管的直径或边长大于500mm时,其风管与法兰的连接处应设加强板,且间距不得大于450mm;2有机及无机玻璃钢风管的加固,应为本体材料或防腐性能...
gb502432003
风管
厚度
答:
用于高压系统的螺旋风管,直径大于2000mm时应采取
加固
措施。矩形风管的边长大于630mm,或矩形保温风管边长大于800mm,管段长度大于1250mm,或低压风管单边平面面积大于1.2m2,中、
高压风管
大于1.0m2,均应有加固措施。当风管的直径或边长大于500mm时,风管与法兰的连接处应设加强板,且间距不得大于...
风管加固
常用方法
答:
(1)接头超高的
加固
法(即采用立咬口)(2)用角钢加固,加固的强度大,目前广泛采用 (3)
风管
大边用角钢加固,适用于风管大边尺寸在加固规定范围,而风管小边 尺寸未在规定范围其施工简单,可节省人工和材料,由于外观欠佳,明装风管较少采用。使用的角钢规格可与法兰相同 (4)风管内壁设置肋条...
风管加固
措施
答:
风管加固
措施通常有以下几种:(1) 接头超高的加固法(即采用立咬口)(2) 用角钢加固,加固的强度大,目前广泛采用(3) 风管大边用角钢加固,适用于风管大边尺寸在加固规定范围,而风管小边 尺寸未在规定范围其施工简单,可节省人工和材料,由于外观欠佳,明装风管较少采用。使用的角钢规格可与法兰相同(4) 风管内壁...
排烟
风管
导流片的长度长度超过1250mm
加固
措施是什么
答:
叶片中部
加固
。导流片的布置应符合行业技术标准要求,在导流片长度超过1250mm时,因采取叶片中部加固措施。
风管
的加固有以下措施:风管的加固可采用楞筋、立筋、角钢、扁钢、加固和管内支撑等形式。楞筋和楞线的加固,排列应规则,间隔应均匀,板面不应有明显的变形。角钢。加固筋的加固,应排列整齐、...
下列金属
风管
中,应采取
加固
措施的有( )。
答:
知识点:通风空调
风管
系统的技术要求。对于满足下列条件的金属风管应采取
加固
措施:(1)直咬缝圆形风管直径大于等于800mm,且其管段长度大于1250mm或总表面积大于4m2。用于
高压
系统的螺旋风管直径大于等于2000mm,(2)矩形风管边长大于630mm或矩形保温风管边长大于800mm,管段长度大于1250mm或低压风管...