排烟风管导流片的长度长度超过1250mm加固措施是什么
如题所述
举报该问题
推荐答案 2022-12-14
叶片中部加固。
导流片的布置应符合行业技术标准要求,在导流片长度超过1250mm时,因采取叶片中部加固措施。
风管的加固有以下措施:风管的加固可采用楞筋、立筋、角钢、扁钢、加固和管内支撑等形式。楞筋和楞线的加固,排列应规则,间隔应均匀,板面不应有明显的变形。角钢。加固筋的加固,应排列整齐、均匀对称、其高度应小于或等于风管的法兰宽度。角钢、加固筋与风管的铆接应牢固、间距应均匀,不应大于220mm。两相交处应连接为一体。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/c4II4LFeLRFQQ4IL8Q.html
相似回答
镀锌螺旋
风管
怎么
加固
答:
1、圆形风管(不包括螺旋风管)直径大于等于80mm,且其管段
长度大于1250mm
或总表面积大于4㎡均应采取
加固措施
;2、矩形风管边长大于630mm、保温风管边长大于800mm,管段长度大于1250mm或低压风管单边平面积大于1.2㎡、中、高压风管大于1.0㎡,均应采取加固措施;3、非规则椭圆
风管的
加固,应参照矩...
空调通风管道及防
排烟
系统安装知识?
答:
2、风管材质及连接见下表3、金属矩形风管边长>630mm,保温风管边长>800mm时,且管段
长度大于1250mm
或低压风管单边平面积大于1.2平方米、中、高压风管大于1.0平方米,均应有
加固措施
。4、如果风管中增加一道支撑隔板,材料厚度与风管相同。
风管的
支管与干管相接处为三通分路,当支管与干管的底面(或顶面)相距1...
暖通空调
——
风管
三通、四通、变径的做法
答:
6)
风管
弯头一般应采用曲率半径为一个平面边长的内外同心弧形弯管;当管长边≥500mm时,必须设置
导流
叶片,导流叶片采用镀锌铁皮制作,厚度 δ≥0.75mm。 导流叶片弧长应与弯管内弧弧长一致,且为同心圆;当高度大于或等于
1250mm
时应采取
加固措施
。7) 导流叶片应在弯头制作完成后制作安装。8) 注意事...
铁皮
风管
弯头怎么下料?
答:
10) 矩形白铁皮
风管
边长大于630,保温白铁皮风管边长大于800、管段
长度大于1250MM
时应设加固框。11) 单面平面积大于1.2M2应设加固框。12)
排烟
白铁皮风管单边平面积大于1M2,应采取
加固措施
。13) 对于圆形白铁皮风管,800≤直径或管段长大于1250时或总表面积大于4M2时均应采取加固措施。14) 不得...
《通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243-2002)》
答:
4.2.10 金属
风管的
加固应符合下列规定: l 圆形风曾(不包括螺旋风管)直径大于等于800mm,且其管段
长度大于1250mm
或总表面积大于4m3均应采取如同措施 2 矩形风管边长大于630mm、保温风管边长大于80Omm,管段长度大于1250mm或低压风管单边平面积大于1.2m2、中、高压风管大于1.0m2,均应采取
加固措施
; 3 非规则椭圆...