低压风管加固点规范要求
通风管道制作与安装,超大
风管
未按
规范要求
采取
加固
措施是什么原因,如 ...
答:
(1)应按《通风与空调工程施工质量验收
规范
》GB50243-2002 第4.2.10 条的规定,对风管进行
加固
。金属风管的加固应符合下列规 定:矩形风管边长大于 630mm、保温风管边长大于 800mm,管段长度 大于 1250mm 或
低压风管
单边面积大于 1.2m2,中、高压风管大于 1.0m2, 均应采取加固措施。(2)...
下列关于金属
风管加固
的描述,错误的是( )。
答:
《通风与空调工程施工质量验收
规范
》GB50243-2016第4.2.3款第3条规定,金属矩形风管边长大于630mm或矩形保温风管边长大于800mm,管段长度大于1250mm;或
低压风管
单边平面面积大于1.2㎡,中、高压风管大于1.0㎡,都应有
加固
措施。《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016第4.3.1款第3条规...
空调通
风管
道及防排烟系统安装知识?
答:
2、风管材质及连接见下表3、金属矩形风管边长>630mm,保温风管边长>800mm时,且管段长度大于1250mm或
低压风管
单边平面积大于1.2平方米、中、高压风管大于1.0平方米,均应有
加固
措施。4、如果风管中增加一道支撑隔板,材料厚度与风管相同。风管的支管与干管相接处为三通分路,当支管与干管的底面(或顶面)相距1...
镀锌螺旋
风管
怎么
加固
答:
1、圆形风管(不包括螺旋风管)直径大于等于80mm,且其管段长度大于1250mm或总表面积大于4㎡均应采取加固措施
;2、矩形风管边长大于630mm、保温风管边长大于800mm,管段长度大于1250mm或低压风管单边平面积大于1.2㎡、中、高压风管大于1.0㎡,均应采取加固措施;3、非规则椭圆风管的加固,应参照矩...
gb502432003
风管
厚度
答:
直径大于2000mm时应采取加固措施
。矩形风管的边长大于630mm,或矩形保温风管边长大于800mm,管段长度大于1250mm,或低压风管单边平面面积大于1.2m2,中、高压风管大于1.0m2,均应有加固措施。当风管的直径或边长大于500mm时,风管与法兰的连接处应设加强板,且间距不得大于450mm。
通
风管
道制作安装技术?
答:
风管成型后与法兰连接采用铆接,铆钉距风管壁距离不得大于50mm,各铆钉间距不得大于150mm。矩形风管长边大于630mm(保温风管大于800mm),长边尺寸大于1250mm或
低压风管
单边面积大于1.2m2,中高压风管大于1.0m2时必须采取
加固
措施。圆形风管(不包括螺旋风管)直径大于等于800mm,且其管段长度大于1250mm或总表面积大于...
下列金属
风管
中,应采取
加固
措施的有( )。
答:
本题考查的是
风管
系统制作安装的施工技术
要求
。对于满足下列条件的金属风管应采取
加固
措施:(1)直咬缝圆形风管直径大于等于800mm,且管段长度大于1250mm或总表面积大于4㎡;用于高压系统的螺旋风管直径大于2000mm。(2)矩形风管边长大于630mm或矩形保温风管边长大于800mm,管段长度大于1250mm;或
低
...
通风及空调
风管
施工方法?
答:
低压风管
每lorn不应大于2处且lOOm接缝平均不应大于16处,中压系统每lOm不应超1处,且lOOm接缝平均不应大于8处,都为合格漏光,检测中如发现条缝形漏光的应及时进行密封处理。3.2 漏风量测试应采用检验合格的专用测量仪表或采用符合现行国家
标准
(流量测量节流装置)规定的计量元件搭设的测量装置。漏风...
阐述通风空调
风管
的制作与安装技术?
答:
对进场角钢严格控制,保证角度,同时焊接时首先点焊,调整合格后再满焊,保证角钢法兰的尺寸、角度满足
规范要求
。
风管加固
:圆形风管直径大于等于80mm,且其管段长度大于1250mm或总表面积大于均应采取加固措施;矩形风管边长大于630mm、保温风管边长大于800mm,管段长度大于1250mm或
低压风管
单边平面积大于、中、高压风管大于...
空调
风管
最大漏光点数是多少?哪条
规范
规定的?
答:
国家
标准
《通风与空调工程施工质量验收
规范
》GB50243规定。空调
风管
最大漏光点数为每100米16个。空调净化系统风管漏光检测应用于风管系统安装严密性(即漏风量)测试方法。对于风管系统严密性检验的方法有两种:
低压
系统的风管在制作、安装工艺得到保证的前提下,可采用漏光法检验。
1
2
3
4
5
6
7
8
涓嬩竴椤
其他人还搜
低压风管安装规范
风管加固规范要求
风管加固规范
排烟风管加固规范要求
高压风管加固规范
风管内加固螺杆加固规范
风管内部支撑加固规范
风管内支撑加固规范要求