风管加固常用方法

如题所述

风管加固措施通常有以下几种:
(1)
接头超高的加固法(即采用立咬口)
(2)
用角钢加固,加固的强度大,目前广泛采用
(3)
风管大边用角钢加固,适用于风管大边尺寸在加固规定范围,而风管小边
尺寸未在规定范围其施工简单,可节省人工和材料,由于外观欠佳,明装风管较少采用。使用的角钢规格可与法兰相同
(4)
风管内壁设置肋条加固。
(5)
风管壁板上滚槽加固,风管展开下料后,先将壁板放到滚槽机械上进行十
字线或直线型滚槽,然后咬合,合缝。矩形风管边长大于或等于630mm
和保温风管边长大于或等于800mm,其管段长
度在1000mm
以上时均应采取加固措施。加固方法是直接在风管上加工压槽突出的筋条和立咬口,利用镀锌进行加固,其观感好,节省材料,使用效果也较好,本工程主要用这种方式来进行风管的加固。风管的加固有以下措施:1.
风管的加固可采用楞筋、立筋、角钢、扁钢、加固和管内支撑等形式。2.
楞筋和楞线的加固,排列应规则,间隔应均匀,板面不应有明显的变形。3.
角钢。加固筋的加固,应排列整齐、均匀对称、其高度应小于或等于风管的法兰宽度。角钢、加固筋与风管的铆接应牢固、间距应均匀,不应大于220mm
。两相交处应连接为一体。4.
管内支撑与风管的固定应牢固,各支撑点之间或与风管的边沿或法兰的间距应均匀,不应大于950mm。5.
中压和高压系统风管的管段,其长度大于1250mm时,还应有加有加固框补强,高压系统金属风管的单咬中缝,还应有防止咬中胀裂的加固或补强措施。