消防泵允许自动停泵吗
下列关于
消防水泵
控制与操作,符合规范要求是( )。
答:
消防水泵不应设置自动停泵控制功能
,停泵应由具有管理权限工作人员根据火灾扑救情况确定。消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于IP30;与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于IP55。消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转自动启动时间不应大于2min。
下列关于稳压泵和
消防水泵
操作控制的说法,正确的是()。
答:
【答案】:A,C,D,E 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974--2014),
消防水泵不应设置自动停泵的控制功能
。停泵应由有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定,选项A正确;消防水泵启动控制按钮应置于自动启动档,B选项错误;消防水泵吸水管、出水管上的控制阀应锁定在常开位置,C选项正确;打开...
为节用水,
消防水泵
应在火灾扑灭后
自动停泵
,是否正确?
答:
错误的。
消防泵不能自动停泵
,必须手动停泵。
消防知识:如果发生火灾
消防泵自动
启动后 会自动关闭吗?什么情况下自动...
答:
不会
。只有在消防控制室或水泵房手动关闭。
为什么
消防水泵
不能
自动停泵
,但是多线控制盘上有停止按钮?
答:
消防水泵不能自动停泵
,应该根据现场灭火情况人工停泵;多线盘上的控制按钮是手动控制按钮。
哪条规范规定
消防水泵
控制柜不能用漏电开关?
答:
消防法规明确规定,
消防泵
启动后不
允许
设
自动停泵
功能,必须由授权人员确认火灾已扑灭、手动停泵 增加漏电开关有可能会使在灭火过程中,消防泵可能因为漏电开关发挥作用导致断电停泵,无法扑灭火灾 参考法规GB50974-2014,11.0.2
消防水泵
应能手动启停和
自动
启停
答:
该说法是错误的。
消防水泵
处于手动启动状态,消防水泵无法
自动
启动,特别是针对自动喷水灭火系统等自动灭火系统,这会造成火灾扑救的延误甚至失败,为此规范制定时规定临时高压消防给水系统必须能自动启动消防水京,控制柜在准工作状态时消防水泵应处于自动启泵状态目的是提高消防给水的可靠性和灭火的成功率。
消防水泵停泵
规定有哪些?
答:
在以往的工程实践中发现有的工程往往设置自动停泵控制要求,这样可能造成火灾扑救的失败或挫折,因火场消防水源的供给有很多补水措施,并不是设计1~6h火灾延续时间的供水后就没有水了,如果突然自动关闭
水泵
也会给在现场火灾扑救的消防队员造成一定的危险,因此不
允许消防自动停泵
,只有有管理权限的人员根据...
消火栓泵
可以
自己停泵
么,如果甲方领导要求现场起泵怎么办
答:
按照规定,
消火栓泵
不能
自动停止
,应该根据实际情况由管理权限的人员人工
停泵
。如果有领导在现场参观检查或者验收时,可以在现场手动启动
消防泵
启动按钮,也可以用机械应急启动消防泵。
消防水泵自动
状态一直启停怎么回事?
答:
按照规定
消防水泵
不能设置自动停止功能,消防水泵一直自动启停可能使用了电接点压力表,并且设置了
自动停泵
功能,建议检查一下电接点压力表或者压力开关