55问答网
所有问题
当前搜索:
消防泵允许自动停泵吗
消防泵
主泵一直是开着的吗? 一直开着不会蹩压吗?
答:
消防主泵不是一直开着的,我们要知道系统的工作原理。正常情况下消防主泵是不会开启的,多数有稳压装置。发生火灾的时候
消防水泵
才会连锁启动,灭完火后,需有专门有资格的人员查看火势情况,关闭
消防泵
消防
电气设备的启、停控制,需要既能
自动
控制又能手动直接控制的是...
答:
【答案】:C 参见《火灾
自动
报警系统设计规范》4.1.4
消防水泵
、防烟和排烟风机的控制设备,除应采用联动控制方式外,还应消防控制室设置手动直接控制装置。
...水压不够时能自动启动,当压力够了却不能
自动停泵
压力表是好的 现在...
答:
如果是电接点压力表控制的查一下电接点高压点和公共点的线路是否断路,继电器线圈和触点是否正常,更换有问题的线路或继电器试试。
消防水泵
在手动启动状态下,多线盘上也可以强制
停止吗
答:
主机按复位是不可能
停泵
的;泵柜的二次控制线路采用自锁方式的话,也就是说一般
消防
多线盘上会有启、停各一个按钮,只能采用手动按停的方式停泵;
自动
联动方式下,因联动条件是消报和压开,而消报和压开都是强制启动的,所以一般情况下,主机不管在自动还是手动方式,联动条件没有复位,...
消防泵
的使用方法是什么?
答:
8、假如泵启动后若压力到达0.8Mpa后立刻回到0.4Mpa左右,不可以正常出水,此时要立刻
停泵
,翻开放气阀让浮球总成复位后,重新启动。9、正常状况下,1#、2#稳压泵保证一台处于工作状态,一台处于备用状态。
消防泵
顾名思义,消防上用的泵,根据不同的分类方式分为不同的种类 以它全密封、无泄漏、...
消防泵
的远程控制强启强停究竟什么什么功能,在什么规范里面有啊,能给...
答:
控制柜上打的手动,在消控中心远程能强启强
停吗
?不可以,控制柜必须打
自动
档。
水泵
没有强启动的说法,是要求能远程控制。风机也一样。
消防水泵
关掉开关后立刻停住而且有非常大的震动和撞击声是什么原因...
答:
百分百的是止回阀的声音,你
停泵
后,管道里的水失去动力下落,使止回阀关闭,形成水锤。
请专家级别的
消防
人士为我解答一下什么是“消防增压
泵
”,主要是他的...
答:
泵的轴向力由叶轮设平衡环来进行平衡。泵的进出口法兰按1.6MPa压力设计,管路配套方便。
消防
增压泵输送液体的流量范围为5~80L/s,压力范围为0.2~2.25MPa,配套功率范围为1.5~200kW,口径范围为φ50~φ250mm。增加泵的运行过程:当消防管网(喷淋、
消火栓
)压力高于设定(设计值)时,增压
泵自动停止
...
消火栓泵
压力开关选择
答:
若不设干式报警阀,则可由“
消防水泵
出水干管上设置的压力开关”与“高位消防水箱出水管上的流量开关”启动消防水泵。《消规》11.0.6 稳压泵应由消防给水管网或气压水罐上设置的稳压
泵自动
启
停泵
压力开关或压力变送器控制 。理解:稳压泵的自动启停泵,一般由稳压泵后设置的“压力开关”或“压力变送...
消防泵
开动前的检查都需要注意哪些细则
答:
- 启动
消防水泵
出水管上的试水阀,主电源启动时水泵应正常启动;主电源关闭后,主备电源切换应正常;备用泵启动和切换也应正常;消防水泵的就地和远程启停功能应正常工作。- 水泵
停泵
时,水锤消除设施后的压力不应超过水泵出口设计额定压力的1.4倍。- 消防水泵启动控制应置于
自动
启动位置。- 应使用固定...