下列关于消防水泵控制与操作,符合规范要求是( )。

A.消防水泵设置火灾延续时间内供水后自动停泵控制功能
B.稳压泵由气压水罐上设置压力变送器控制
C.消防控制室控制盘设置专用线路连接手动直接启泵按钮
D.设置在水泵房内水泵控制柜防护等级为IP30
E.消防水泵从接到启泵信号到水泵正常运转自动启动时间不大于5min

【答案】:B、C
消防水泵不应设置自动停泵控制功能,停泵应由具有管理权限工作人员根据火灾扑救情况确定。消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于IP30;与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于IP55。消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转自动启动时间不应大于2min。