55问答网
所有问题
当前搜索:
消防水泵会不会自动停泵
下列关于
消防水泵
控制与操作,符合规范要求是( )。
答:
消防水泵不应设置自动停泵控制功能
,停泵应由具有管理权限工作人员根据火灾扑救情况确定。消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于IP30;与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于IP55。消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转自动启动时间不应大于2min。
消防泵
应具有
自动
启动和
停止
的功能
答:
消防泵应具有自动启动和停止的功能
,这句话错误。自动启动是指满足设计确定的关系后,消防水泵无需人为操作即可自动启泵。自动启动时,要求消防水泵控制柜必须设置在自动状态。自动启动一般分两种方式:1、连锁启泵。如报警阀上的压力开关,此信号仅需一路信号即可直接连锁启动消防泵。另还可通过高位消防水...
消防水泵
的启动装置启动随意手动停
答:
1)消防水泵应能手动启停和自动启动
,且应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min。消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。2)消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等...
2017新消防法对
消防水泵
的控制要求
答:
3. 消防水泵不应具备自动停泵的控制功能
,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救实际情况手动确定。4. 从接到启泵信号到消防水泵正常运转的自动启动时间不应超过2分钟。三、消防水泵的自动启动信号来源:5. 消防水泵应由消防水泵出水干管上的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关或报警阀压力开...
消防泵自动
启泵后可以,直接
停泵
吗?
答:
消防水泵不能设置自动停泵功能
,但可以在消防控制室的手动控制盘上进行手动控制停泵,也可以在现场控制柜上手动控制停止运行。
末端试水喷淋
泵
启动后
自动停
吗
答:
根据《消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014》的规定,
消防水泵不
应设置
自动停泵
的控制功能,且停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况手动确定。规范中还明确了消防水泵从接到启泵信号到正常运转的自动启动时间不应超过2分钟。此外,消防水泵的启动应由消防水泵出水干管上的压力开关、高位...
下列关于
消防水泵
启动后的操作符合要求的是( )。
答:
【答案】:A
消防水泵
一旦启泵就不能
自动停泵
,必须由具有管理职能的人员实施人工停泵。故选A。
消防泵
站内的新鲜
水泵
和消防泵,稳压泵该如何启停?是全部
自动
,还是有的...
答:
GB6245
消防泵
规范要求和建筑消防规范,稳压泵一般是常开的,可以做自动启停。根据实际设计需要选择具体方式,消防泵一般是自动启动,手动停止(不允许
自动停止
)。新鲜
水泵不
属于消防泵,没什么特殊要求。按使用的方便、具体使用等情况选择。
消防水泵停泵
规定有哪些?
答:
在以往的工程实践中发现有的工程往往设置自动停泵控制要求,这样可能造成火灾扑救的失败或挫折,因火场消防水源的供给有很多补水措施,并不是设计1~6h火灾延续时间的供水后就没有水了,如果突然自动关闭
水泵
也会给在现场火灾扑救的消防队员造成一定的危险,因此不允许
消防自动停泵
,只有有管理权限的人员根据...
为什么
消防水泵不
能
自动停泵
,但是多线控制盘上有停止按钮?
答:
消防水泵不
能
自动停泵
,应该根据现场灭火情况人工停泵;多线盘上的控制按钮是手动控制按钮。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防泵允许自动停泵吗
消防稳压泵允许自动停泵吗
消防水泵房一直是自动吗
消防水泵自动启动会自动停吗
消防水泵到设定压力会停吗
消防主泵可以自动关闭吗
消防低压压力开关可以停泵吗
消防水泵必须现场停泵吗
消防泵能自己憋停吗