消防水泵能不能自动停泵
下列关于
消防水泵
控制与操作,符合规范要求是( )。
答:
消防水泵不应设置自动停泵控制功能
,停泵应由具有管理权限工作人员根据火灾扑救情况确定。消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于IP30;与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于IP55。消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转自动启动时间不应大于2min。
消防泵自动
启泵后
可以
,直接
停泵
吗?
答:
消防水泵不能设置自动停泵功能
,但可以在消防控制室的手动控制盘上进行手动控制停泵,也可以在现场控制柜上手动控制停止运行。
消防水泵
的启停装置有哪些要求呢?
答:
1)消防水泵应能手动启停和自动启动
,且应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min。消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。2)消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等...
关于消火栓系统中
水泵
的控制与操作,以下说法正确的有( )。
答:
消防水泵应能手动启停和自动启动
,消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态;消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。
消防泵
应具有
自动
启动和
停止
的功能
答:
消防泵应具有自动启动和停止的功能
,这句话错误。自动启动是指满足设计确定的关系后,消防水泵无需人为操作即可自动启泵。自动启动时,要求消防水泵控制柜必须设置在自动状态。自动启动一般分两种方式:1、连锁启泵。如报警阀上的压力开关,此信号仅需一路信号即可直接连锁启动消防泵。另还可通过高位消防...
消火栓
泵自动
启动后为什么
不
应该设置上限?
答:
按照规定,
消防水泵不能
设置
自动停泵
功能,
消防水泵自动
启动的信号主要是流量开关和压力开关,如果用电接点压力表代替压力开关时,不能设置上限自动停泵功能。
2017新消防法对
消防水泵
的控制要求
答:
1. 消防水泵控制柜应安装在消防水泵房或专用的消防水泵控制室内。2. 在自动水灭火系统为开式系统且自动启动存在困难的情况下,需经过论证后,消防水泵方可设置为手动启动状态,并确保24小时有专人值班监控。二、自动启泵与停泵的控制功能:3.
消防水泵不
应具备
自动停泵
的控制功能,停泵应由具有管理权限...
消防水泵
如何控制启停?
答:
消防水泵应具备
自动
启动和
停止
的功能。自动启动是指在满足预设条件后,
消防水泵能够
无需人工干预而自动启动。为了实现自动启动,消防水泵控制柜必须置于自动模式。自动启动通常有两种方式:1. 连锁启动:这种模式通过报警阀上的压力开关触发,只需一个信号即可直接启动消防水泵。此外,还可以通过高位消防水箱上...
消防泵
站内的新鲜
水泵
和消防泵,稳压泵该如何启停?是全部
自动
,还是有的...
答:
GB6245
消防泵
规范要求和建筑消防规范,稳压泵一般是常开的,可以做自动启停。根据实际设计需要选择具体方式,消防泵一般是自动启动,手动停止(不允许
自动停止
)。新鲜
水泵不
属于消防泵,没什么特殊要求。按使用的方便、具体使用等情况选择。
消防水泵停泵
规定有哪些?
答:
在以往的工程实践中发现有的工程往往设置自动停泵控制要求,这样可能造成火灾扑救的失败或挫折,因火场消防水源的供给有很多补水措施,并不是设计1~6h火灾延续时间的供水后就没有水了,如果突然自动关闭
水泵
也会给在现场火灾扑救的消防队员造成一定的危险,因此不允许
消防自动停泵
,只有有管理权限的人员根据...