55问答网
所有问题
消防水泵自动状态一直启停怎么回事?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-04-27
按照规定消防水泵不能设置自动停止功能,消防水泵一直自动启停可能使用了电接点压力表,并且设置了自动停泵功能,建议检查一下电接点压力表或者压力开关
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/F4RQFQGIGcGe4F4RGcR.html
相似回答
消防水泵自动状态一直启停怎么回事?
答:
按照规定消防水泵不能设置自动停止功能,
消防水泵一直自动启停可能使用了电接点压力表,并且设置了自动停泵功能
,建议检查一下电接点压力表或者压力开关
消防泵自动
起泵自动
停泵
答:
5、检查测量控制回路继电器(KA4)线圈电压为127V,造成该继电器抖动,导致控制回路接通造成消防泵自动启泵
。正常情况下控制继电器(KA4)线圈电压应为零,只有在消火栓按钮接通,给继电器线圈施加AC220V电压时,继电器动作接通控制回路启动消防泵,由于消火栓控制回路绝缘降低,电源经系统绝缘降低形成的虚拟阻抗与...
大型
消防
全
自动
增压
泵
刚开机就停止是什么原因?
答:
消防水泵启动就自动停止是热继电器或者负荷开关等小
。消防水泵关闭主电一次线路后二次线路启停正常,那就是一次线路的负荷开关,接触器,热继电器等小了导致的。
消防泵
不用水的情况下约一两小时自启动一次,将泵房
水泵
出水阀门关闭后...
答:
应该是控制系统的问题
,如果消防泵供水是单独系统,泵不用那么短时间自动启动,至少应该间隔一周启动一次,以防止泵轴抱死等。你家的消防泵应该与其它用水共用吧,如果是这样的话,常常用泵出口接点压力表控制泵的启停,应该调整接点压力表的指针就可。
消防水泵
的启动装置启动随意手动停
答:
1)
消防水泵
应能手动
启停
和
自动启
动,且应确保从接到
启泵
信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min。消防水泵不应设置
自动停
泵的控制功能,
停泵
应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。2)消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关...
大家正在搜
消防水泵自动停泵规范要求
消防水泵不能自动停
消防水泵可以远程手动停泵吗
自动启停什么时候启动
消防水泵启停控制
消防水泵就地强制启停在哪里
消防水泵是否可以远程启停
消防水泵启停控制方式
消防水泵控制柜机就地启停按钮