该说法是错误的。
消防水泵处于手动启动状态,消防水泵无法自动启动,特别是针对自动喷水灭火系统等自动灭火系统,这会造成火灾扑救的延误甚至失败,为此规范制定时规定临时高压消防给水系统必须能自动启动消防水京,控制柜在准工作状态时消防水泵应处于自动启泵状态目的是提高消防给水的可靠性和灭火的成功率。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/ce8eeRe4IccFe4IQeF.html
相似回答
消防水泵应能手动启停和自动启停
答:
该说法是错误的。
消防水泵处于手动启动状态,消防水泵无法自动启动
,特别是针对自动喷水灭火系统等自动灭火系统,这会造成火灾扑救的延误甚至失败,为此规范制定时规定临时高压消防给水系统必须能自动启动消防水京,控制柜在准工作状态时消防水泵应处于自动启泵状态目的是提高消防给水的可靠性和灭火的成功率。
消防水泵
的启动应符合( )的要求。
答:
【答案】:D
(1)消防水泵应能手动启停和自动启动,且应确保从接到起泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min
,A 错误。(2)消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关或报警阀压力开关等开关信号直接启动,B 错误。(3)机械应急启动时,应确保消防水泵...
消防水泵
的
启停
装置有哪些要求呢?
答:
1)消防水泵应能手动启停和自动启动,且应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min
。消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。2)消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等...
消防水泵能手动启停和自动启
动,因而具有( )等优点。
答:
【答案】:B、C、D、E
消防水泵能手动启停和自动启动
,因而具有适应维护保养的需求、适于灾后控制、适应消防水泵启动灭火、确保消防水泵的可靠控制等优点。
消防泵应
具有
自动启
动和停止的功能
答:
1、使用水泵控制柜上的启停按钮
手动启停
消防泵。如在测试时,可现场手动按下相应
消防泵的启泵
按键启动,按下停止键
停泵
。2、使用火灾报警控制器多线盘或总线盘直接手动启动消防泵。多线盘是将水泵控制柜上的启停按键用线直连至火灾控制器,实现远程手动启停。总线盘是通过火灾报警控制器将启停信号...