55问答网
所有问题
当前搜索:
消防泵能自己憋停吗
消火栓泵可以自己停泵
么,如果甲方领导要求现场起泵怎么办
答:
按照规定,
消火栓泵不能自动停止
,应该根据实际情况由管理权限的人员人工停泵。如果有领导在现场参观检查或者验收时,可以在现场手动启动消防泵启动按钮,也可以用机械应急启动消防泵。
为什么
消防水泵
不能自动
停泵
,但是多线控制盘上有
停止
按钮?
答:
消防水泵不能自动停泵
,应该根据现场灭火情况人工停泵;多线盘上的控制按钮是手动控制按钮。
消防水泵停
泵规定有哪些?
答:
消防水泵不应设置自动停泵的控制功能
,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。上述规定为强制性条文,必须严格执行。在以往的工程实践中发现有的工程往往设置自动停泵控制要求,这样可能造成火灾扑救的失败或挫折,因火场消防水源的供给有很多补水措施,并不是设计1~6h火灾延续时间的供水后就...
消防水泵
的启动装置启动时随意手动
停吗
?
答:
1)消防水泵应能手动启停和自动启动
,且应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min。消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。2)消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等...
消防泵
自动启泵后
可以
,直接
停泵吗
?
答:
消防水泵不能设置自动停泵功能
,但可以在消防控制室的手动控制盘上进行手动控制停泵,也可以在现场控制柜上手动控制停止运行。
消防泵
站内的新鲜水泵和消防泵,稳压泵该如何启停?是全部自动,还是有的...
答:
GB6245
消防泵
规范要求和建筑消防规范,稳压泵一般是常开的,可以做自动启停。根据实际设计需要选择具体方式,消防泵一般是自动启动,手动
停止
(不允许自动停止)。新鲜水泵不属于消防泵,没什么特殊要求。按使用的方便、具体使用等情况选择。
为节用水,
消防水泵
应在火灾扑灭后自动
停泵
,是否正确?
答:
错误的。
消防泵
不能自动
停泵
,必须手动停泵。
消防泵
启动后会自动
停止吗
?
答:
不会的,谁知道火灾要烧多久 如果在火灾没扑灭之前
消防泵
自动停掉那不是出大事了
消火栓
压力开关允许自动
停泵吗
答:
《 消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 11.0.2
消防水泵
不应设置自动
停泵
的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定 压力开关自动停泵也属于“自动停泵的控制功能”,因此不允许。
为节约用水,
消防水泵
应在火灾扑灭后自动
停泵
,这句话对吗?
答:
这句话不对。
消防水泵
,按照规范要求,一旦启动,是不能自动
停止
的,必须要人工才能
停泵
。另外消防水泵应在火灾扑灭后自动停泵,这句话在逻辑上也经不起推敲。消防水泵也只是一个设备而已,它怎么会知道火灾什么时候被扑灭了,然后再自动停泵。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防水泵会不会自动停泵
消防水泵控制柜报警原因
消防泵会自动停泵么
消防泵停止必须人工吗
消防泵允许自动停泵吗
消防水泵启动就跳闸什么原因
消防泵启动了在强启柜能关吗
消防按钮和手包的区别
消防泵启动后不允许自动停泵