下列关于稳压泵和消防水泵操作控制的说法,正确的是()。

A.消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定
B.消防水泵启动控制按钮应置于手动启动档
C.消防水泵吸水管、出水管上的控制阀应锁定在常开位置
D.打开消防水泵出水管上试水阀,当采用主电源启动消防水泵时,消防水泵应启动正常;关掉主电源,主、备电源应能正常切换
E.稳压泵在1h内的启停次数应符合设计要求,不大于15次/h

【答案】:A,C,D,E

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974--2014),消防水泵不应设置自动停泵的控制功能。停泵应由有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定,选项A正确;消防水泵启动控制按钮应置于自动启动档,B选项错误;消防水泵吸水管、出水管上的控制阀应锁定在常开位置,C选项正确;打开消防水泵出水管上的试水阀,当采用主电源启动消防水泵时,消防水泵应启动正常;关掉主电源,主、备电源应能正常切换,D选项正确;稳压泵在1h内的启停次数应符合设计要求,不大于15次/h,E选项正确。故此题答案选A、C、D、E。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考