为节约用水,
消防水泵
应在火灾扑灭后
自动停泵
,这句话对吗?
答:
这句话不对。
消防水泵
,按照规范要求,一旦启动,是不能自动停止的,必须要人工才能停泵。另外消防水泵应在火灾扑灭后
自动停泵
,这句话在逻辑上也经不起推敲。消防水泵也只是一个设备而已,它怎么会知道火灾什么时候被扑灭了,然后再自动停泵。
消防泵
开关在
自动
上打着,而消防泵开关关闭。正常不正常?
答:
根据对问题的理解,应该是正常的。
自动
就是根据情况需要自行打开、关闭。没有使用消防水的时候,不需要
消防泵
运转,自然要关闭。当打开消防栓进行放水(消防)作业时,就会自动打开开关,启动消防泵。
哪条规范规定
消防水泵
控制柜不能用漏电开关?
答:
消防法规明确规定,
消防泵
启动后不
允许
设
自动停泵
功能,必须由授权人员确认火灾已扑灭、手动停泵 增加漏电开关有可能会使在灭火过程中,消防泵可能因为漏电开关发挥作用导致断电停泵,无法扑灭火灾 参考法规GB50974-2014,11.0.2
消防水泵
可以远程启动,但是不能远程
停止
,是什么原因?
答:
消防水泵
应设置远程控制水泵的启动和
停止
功能,这里说的远程控制功能就是消防控制室的多线盘手动控制功能。如果不能远程控制停止功能了,也许是控制按钮故障,或者控制线路故障,找专业人员检查一下,及时修复。
消防泵自动
启泵不
停止
答:
现在新的《
消防
给水及
消火栓
系统技术规范》对
水泵
启停有新的要求,一般不
允许自动停泵
,仔细阅读规范以下章节:
下列关于
消防水泵
启动说法中正确是()。
答:
【答案】:根据《消防给水及消火栓系统技术规范》11.0.5条,
消防水泵
应具备手动启停和自动启动的功能,因此选项A的说法是错误的。根据11.0.3条,消防水泵从接到启泵信号到恢复正常运行的自动启动时间不应超过2分钟,选项A的描述与此不符,因此A选项错误。选项B提到消防水泵不应设置
自动停泵
控制功能,...
2015新消防法对
消防水泵
的控制要求
答:
2、11.0.2
消防水泵
不应设置
自动停泵
的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。3、11.0.3 消防水泵应保证在火灾发生后规定的时间内正常工作,从接到启泵信号到水泵正常运转的时间,当为自动启动时应在 2min 内正常工作。4、11.0.4 消防水泵应由水泵出水干管上设置的低压...
消防水泵
可以远程手动
停泵吗
?
答:
应远程启动消防水泵,但不应
自动
和远程
停止消防水泵
,消防水泵远程启动后应在水泵控制柜上手动停止。
预作用系统充水完成后
消防水泵
怎么
停止
答:
立即使系统变成湿式喷水系统,同时水力警铃发出报警,压力开关动作反馈给控制中心显示管路已充水,并同时启动
消防泵
。
消防水泵
启
停泵
控制要求 1、由火灾
自动
报警系统、消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关和报警阀组压力开关直接自动启动消防水泵。2、除火灾自动报警系统直接自动...
消防泵
在压力达到电极点压力上限时会
停泵吗
?
答:
采用电接点压力表到达压力上限会
停泵
的。不过
消防
除了稳压泵其他的没有电接点压力表的,主泵出水汇总管设置的低压压力开关不会停泵,如果采用电接点压力表代替低压压力开关的,一般是不接线上限的,所以不会停泵。