消防知识:如果发生火灾 消防泵自动启动后 会自动关闭吗?什么情况下自动关闭?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-06-08
ä¸ä¼ãåªæå¨æ¶é²æ§å¶å®¤ææ°´æ³µæ¿æå¨å ³éã
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/I88G8FLF4FeRGFQ4Q4L.html
其他回答
第1个回答 2015-06-08
在《消防给水及消火栓系统技术规范》11.0.2条明确规定不应设置自动停泵
相似回答
为节约用水,
消防水泵
应在
火灾
扑灭后
自动
停泵,这句话对
吗?
答:
这句话不对。消防水泵,按照规范要求,
一旦启动,是不能自动停止的
,必须要人工才能停泵。另外消防水泵应在火灾扑灭后自动停泵,这句话在逻辑上也经不起推敲。消防水泵也只是一个设备而已,它怎么会知道火灾什么时候被扑灭了,然后再自动停泵。
消防各控制系统均处于
自动
状态,
发生火灾
,灭火后
消防泵
是远程按钮停止还...
答:
你想用哪个停就用哪个停,如果泵房的控制柜状态在手动上,只能在泵房手动停止,如果泵房控制柜的状态是自动的,你在控制室就可以停掉。
消防水泵
必须处于
自动
状态
吗?
答:
不是必须处于手动状态,按照要求是必须处于自动状态,24小时有人值班
。只是为了避免误报而自动启动设备才调到手动状态的,一般是为了应付检查才设置自动,平时都是手动状态。消防控制室必须实行每日24小时专人值班制度,每班不应少于2人,且每班工作时间不应超过8小时。GB 25506规定的消防控制室管理及应急程...
预作用系统充水完成后
消防水泵
怎么停止
答:
消防系统中的预作用系统一旦启动后是不会自动停止的
,这个需要现场手动复位才能通知的。一旦发生火灾,安装在保护区的火灾探测器发出火灾报警信号,火灾报警控制器接到报警信号后发出指令打开预作用阀上的电磁阀和管道末端电磁阀,使阀组开启,压力水流进系统侧管网。立即使系统变成湿式喷水系统,同时水力警铃...
消防水泵
房操作规程是
什么
答:
3、
如果消防泵
控制柜处于“自动”位置,按
消火栓
的报警按钮,联动柜就会发出声光报警,同时消防泵还会
自动启动
。4、如果消防泵控制柜处于“手动”位置,按启动就可以“手动”启动
消防水泵
。5、进行试验的时候,应该关闭系统阀门,然后开启泄水阀。等到试验完毕以后,在重新进行复位,并且要查看控制柜手柄是否...