答:
额定电流是设备允许通过的电流,整定电流是为保护设备而设定的电流
。额定电流一般设备上都有标示。整定电流是由设计部门根据系统参数计算出来的,有过电流,速断电流,~~~,一般整定电流大于额定电流。
整定电流如何计算
公式
答:
――2、三相电动机的热继电器整定值,一般为额定电流的 1.1 倍,启动频繁的,可以设定为额定电流的 1.2 倍。为了准确调节,应该以电动机铭牌上的额定电流为准,进行调节。问题三:
整定电流计算
因是真空开关,过载整定按负荷的
额定电流计算
:只要大于或等于5功×1.2=60A即可,1.2是
计算额定电流
的...
什么叫
整定电流和额定电流
?
答:
环境温度每增加1度,建议减小
额定电流
1.8%;当工作的环境温度低于40度时,环境温度每降低1度,建议增加额定电流0.5%,但最大不得超过额定电流的20%.
整定电流
:就是空气开关或接触器的过流保护装置的动作电流值,这个数值要调整的,以保正在过流时跳闸,不能小也能大,小了会误动作,大了不起保护,这...
什么是整定电流?
整定电流和额定电流
什么关系呢?
答:
整定电流
”、“
额定电流
”是两回事,GB14048中有明确解释,举例说明:DW45断路器三段保护,长延时保护整定电流一般出厂默认值为1倍的额定电流;短路短延时整定电流一般出厂默认值为8倍的额定电流,定时限时间为0.4s;短路瞬时整定电流一般出厂默认值为12倍的额定电流。
电路中电机
整定电流怎么
快速
计算
的
答:
22KW 220V三相异步电动机功率因数约0.87,效率约0.9,则:电机
额定
线电流 =22/0.22/√3/0.87/0.9=73.73(A)在内接三角形接法和星型接法时电机额定相电流=额定线电流/√3=73.7/√3=42.55(A)因热继接在内三角形中,所以此热继
整定电流
为42.5A 在此种接法中三个接触器都可以选50A...
电流整定计算
方法
答:
所以,热继电器热元件的
整定电流
值应用口诀中“容量乘八除以七”
计算
.根据计算所得值,将热继电器的整定电流旋钮调整到相应的刻度-中线刻度左右.如果计算所得值不在热继电器热元件
额定电流
调节范围,即大于或小于调节机构之刻度标注高限或低限数值,则需更换适当的热继电器,或选择适当的热元件.
继电器的
电流整定
值
如何计算
?
答:
过流保护公式:I=(K·Kast/Kr)Lmax来进行整定
和计算
。电网中发生相间短路故障或者非正常负载增加,绝缘等级下降等情况下,电流会突然增大,电压突然下降,过流保护就是按线路选择性的要求,
整定电流
继电器的动作电流的。当线路中故障电流达到电流继电器的动作值时。电流继电器动作按保护装置选择性的要求,...
电机的
整定电流怎么计算
答:
根据现场实测电流值(注意工况),再放大到1.15倍! 或者根据电机铭牌的
电流整定
!
整定电流
值
如何计算
答:
因是真空开关,过载
整定
按负荷的
额定电流计算
:只要大于或等于50×1.2=60a即可,1.2是
计算额定电流
的经验系数.将过载旋钮转至0.5倍.即120×0.5=60a.短路保护按额定电流的8-10倍整定:8×60=480a.
变压器高压侧
整定电流计算
答:
1、快速估算法 变压器容量/100,取整数倍,然后*5.5=高压侧
电流
值,如果要是*144,就是低压侧电流值!比如说1000KVA的变压器,/100取整数倍后是10,那么高压侧电流就是10*5.5=55A,低压侧电流就是10*144=1440A 2、线性系数法 记住一个常用容量的变压器高低压侧电流值,其它容量的可以进行线性...