额定电流整定值计算公式
井下3300Ⅴ电压,100Kw电动机它的
整定值
是多少,怎样来
计算
?
答:
1. 计算电动机的额定电流:额定电流=100KW÷(根号3×3300V)≈ 152.67A
;2. 根据短时过载倍数确定电动机的整定值,能否满足工作环境中的负载需求。例如,如果短时过载倍数为1.5,那么电动机的整定值=1.5×152.67A≈229.00A;3. 根据电动机的轻重负载比,确定整定值的上限和下限。一般来...
整定电流
如何
计算公式
答:
――1、三相电动机的额定电流为:Ⅰ= 17 KW ÷(1.732 × 380 × Cos φ × η )
。公式中 Cos φ 为功率因数, η 是机械转换效率。因功率因数、效率均未知,就以经验公式为 “千瓦乘 2 ” 计算,额定电流约为 34 A 左右。――2、三相电动机的热继电器整定值,一般为额定电流的 1.1...
整定值
快速
计算公式
答:
计算公式为:IDZ=KKIE
。公式中KK为可靠系数,KK=3~5;IE为电容器组额定电流。继电保护要达到消灭事故,保证电力系统安全稳定运行的目的,需要做多方面的工作。其中包括设计、安装、整定、调试,以及运行维护等一系列环节;整定计算是其中的一部分工作,而且是极重要的一部分工作。整定计算是对具体的...
2300KW电机,10000V
额定电流
157A变比200/5其
整定值
多少?
答:
根据题目给出的参数,可以通过下面的公式计算出整定值:
整定值 = 2300 / (3 * 10000 * 0.8 * 200 / 5) = 1.4375
其中,2300为电机的额定功率,3为电机的相数,10000为电机的额定电压,0.8为电机的功率因数,200/5为变比,1.4375为整定值。因此,整定值为1.4375。
怎样根据负荷来
计算
煤矿井下防暴开关的
电流整定值
答:
可以 按额定电流整定,整定为13A 380V
电机的额定电流经验公式为功率(KW)×2 1140V 电机的额定电流经验公式为功率(KW)×0.66
6KV 电机的额定电流经验公式为功率(KW)×0.1 10KV 电机的额定电流经验公式为功率(KW)×0.58 所以该个开关的电流整定值为:315*0.1=31.5 ...
什么叫做
整定电流
答:
电网承受能力
计算
出的值。
整定
电流”、“
额定电流
”是两回事,GB14048中有明确解释,举例说明:DW45断路器三段保护,长延时保护整定电流一般出厂默认值为1倍的额定电流;短路短延时整定电流一般出厂默认值为8倍的额定电流,定时限时间为0.4s;短路瞬时整定电流一般出厂默认值为12倍的额定电流。
电机
额定电流
怎样
计算
?
答:
一、相对于三相电机,380V电压,可以按
公式
P=UI
计算
得出大致电流为8A左右。在日常中有一个经验公式:I=2P,就是380V的交流电机
额定电流
约等于两倍额定功率。这样子算出的电流为6A,但是考虑到电机起动电流会较大,所以应高一档选择,仍然按8A选择。按现在行业主流接触器型号来说,应选用9A的接触器。...
200kva变压器
整定电流
是多少?如何
计算
?
答:
变压器的
额定电流
=额定容量/额定电压 如果是三相变压器还要除以1.732 假定变压器的额定电压比是10/0.4 高压侧额定电流=200/10/1/732=11.54A 低压侧额定电流=200/0.4/1/732=288.6A
高压开关
整定值
如何
计算
的?
答:
整定公式
Iz≥IQe+KxΣIe (式五)IQe——开关所带负荷容量最大的电动机的起动电流 电动机的起动电流是其本身
额定电流
的4~7倍,一般取6倍 660V系统 IQe =6Ie =6×1.15 Pmax (式六)1140V系统 IQe =6Ie =6×0.67 Pmax (式七)Pmax ——开关所带负荷容量最大的电动...
额定电流和
整定
电流的关系 怎样
计算额定电流
和整定电流请各位高手帮忙...
答:
额定电流
是设备允许通过的电流,
整定
电流是为保护设备而
设定
的电流。额定电流一般设备上都有标示。整定电流是由设计部门根据系统参数
计算
出来的,有过电流,速断电流,~~~,一般整定电流大于额定电流。