55问答网
所有问题
当前搜索:
电动机过流保护整定值计算
高压异步
电动机定
时限
过流保护
如何
整定计算
?
答:
定时限过流保护的整定计算原则是:
动作电流按躲过电动机的最大启动电流整定,并应考虑电动机在运行中可能出现的最大负荷电流
,即 Iop=(KKbIq)/(Kr)其中:Iq:为电动机启动电流;K:为可靠系数,可取1.2~1.3;Kb:为考虑负荷电流增加的系数,可取1~1.3;Kr:为电流互感器的变比。延时T的...
过流保护整定值怎么算
?
答:
过流保护的整定值计算可以通过以下公式进行:I = (K * Kast / Kr) * Lmax
。在此公式中,K 代表可靠系数,通常取值在1.15至1.25之间;Kast 表示自启动系数,一般情况下应大于1;Kr 是电流继电器的返回系数,通常取值在0.85至0.95之间。Kr 值越小,过流保护的启动值就越大,导致灵敏度降低,...
如何
计算电动机过
负荷继电器
整定值
?
答:
1、过负荷
保护
Idzj=Kjx*Kk*Ied/(Kf*Ki)=1X1.2X42.8/(0.85X15)=4.03A 取4A 选GL12/5型动作时限的确定:根据
计算
,2倍动作电流动作时间为21.5S,查曲线10倍动作时间为10S 2、电流速断保护 Idzj=Kjx*Kk*Kq*Ied/Ki=1X1.2X7X42.8/15=24A 瞬动倍数为24/4=6倍 3、灵敏度校验 ...
整定值
的
计算
公式是什么?
答:
整定值计算公式为:IDZ=KKIE
。整定值也叫设定值,就是在自动控制系统里,当某一物理量,达到某一数值时,将发生某一动作。中文名称:整定值英文名称:setting value定义:经过整定计算和试验,所得出保护装置(或继电器)完成预定保护功能所需的动作参数(动作值、动作时间等)规定值。应用学科:电力...
10KV
过流
一段、过流二段继电
保护整定计算
公式
答:
电流速断保护的计算公式为:Idzj = Kjx * Kk * Kq * Ied / Ki
。根据给定的参数,计算结果为24A,瞬动倍数为24/4=6倍。3. 灵敏度校验:由于电机配出电缆较短,长度不超过50米,此处使用10kV母线最小三相短路电流代替电机端子三相短路电流。计算公式为:Km = 0.866 * 4000 / (24 * 15),...
过电流
整定值计算
方法
答:
过电流保护的整定
计算
取 =2.5A ,动作时间t 为0.5S。速断保护的整定计算 取 =4A ,动作时间t 为0S。速断保护动作电流整定为4A,动作时限为0S。低压侧
过流保护
取 =5.5A ,动作时间t 为0.5S。电压闭锁
整定值
取75V。速断保护 取 =11A ,动作时间t 为0S。速断保护动作电流整定为...
电机过流保护值
是多少?
答:
当
电动机
回路用真空开关或少油开关做出口时,取Tsd=0.06s,当电动机回路用FC做出口时,应适当以保证熔丝熔断早于速断时间。4)电动机启动时间Tsd 按电动机的实际启动时间并留有一定裕度
整定
,可取Tsd=1.2s倍实际启动时间。若额定电流60A,那么
过流保护值设定
为60*1.3=78A就可以了....
10kv高压
电机的保护整定
如何
计算
答:
应按二级过电流保护进行整定:第一级为过载整定,带延时;保证电机在此电流值内不超负荷长时运行;其
整定值
为
电机的
额定电流或大于等于整定
计算
电流值(990除以1.732再除以电压10kv),其延时要能躲过电机启动时间。第二级整定为短路
保护整定
, 不带延时;保证电机在出现短路现象时保护装置动作,确保...
过流保护
的
计算
公式
答:
过流保护
公式:I=(K·Kast/Kr)Lmax来进行
整定
和
计算
。电网中发生相间短路故障或者非正常负载增加,绝缘等级下降等情况下,电流会突然增大,电压突然下降,过流保护就是按线路选择性的要求,整定电流继电器的动作电流的。当线路中故障电流达到电流继电器的动作值时。电流继电器动作按保护装置选择性的要求,...
...32.2A设
保护
时
过流
一段二段电流
整定值
怎么
计算
?要公式
答:
它的
计算
公式I=U/R,I为电流、U为电压、R为电阻!另一个计算公式是:I=P/U,P为电功率!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
高压电动机保护整定标准
10kv电动机的整定值怎么计算
发电机过流保护定值怎么计算
电动机的零序保护定值计算
高压电动机保护定值如何计算
高压电动机电流计算公式
电动机继电保护定值计算
同步电机功率保护定值
电动机速断保护整定值计算