整定电流和额定电流怎么计算
断路器的
额定电流和
开断时间
如何计算
?
答:
Ir:
额定电流
。Tr:额定开断时间(视断路器机构大小而定,一般为20ms到120ms)。Isd:短延时过负荷脱扣器的
整定电流
。Tsd:短路保护脱扣延迟时间设置,单位是秒 Ii:瞬时值。Ig:峰值。
空开的
额定电流和
热脱扣器
答:
自动开关脱扣器瞬时动作整定值等于变压器容量的3倍,即IS.ZK=3S,A. 例1:求功率为60kW,
额定电流
为120A电动机的自动开关脱扣器瞬时动作
整定电流
. 按估算方法: IS.ZK=20P=20×60=1200A 按一般
计算
方法: IS.ZK≥KK@IifIif=Kq@Ied 式中KK——自动开关控制电动机的可靠系数,取1.7; Kq——单台...
控制开关整定里的过负荷整定值和短路
电流整定
值是
怎么计算
的
答:
他是根据要保护设备的
额定电流
选点一般选择额定电流的1.1-1.5倍,你说的短路电流应该是速断电流它是根据设备能躲过启动的电流一般去3-10倍,变压器一般要取额定电流的6倍以上。电动机直接启动要在10 左右。
热继电器的动作
电流和整定电流
是什么意思?
答:
1、热继电器的
整定电流
是指它的动作电流,也就是说按被保护的电机的
额定电流
的0.95~1.05倍,在一定范围内都是可以调整的,以适应不同的负载,所以说动作电流经过调整就成了整定电流。热继电器的工作原理是由流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,会...
什么叫做
电流
速断?其动作值
怎么计算
答:
3、过电流保护:保护范围为被保护线路的全长至下一回线路的全长
计算
方法:1、过电流元件,按
额定电流整定
,Idz=Kk/Kf·Ie 式中,Kk-取1.1~1.2 Kf-取0.85 Ie-变压器低压在中间分接头时的额定电流 1、按躲开线路末端的最大短路电流整定,Izd=Kk·Id.max 式中,Kk-可靠系数,对电磁...
断路器的
整定电流
是什么?
答:
Ir:
额定电流
。Tr:额定开断时间(视断路器机构大小而定,一般为20ms到120ms)。Isd:短延时过负荷脱扣器的
整定电流
。Tsd:短路保护脱扣延迟时间设置,单位是秒 Ii:瞬时值。Ig:峰值。
...流按额定的电流的1.3倍,速断按
额定电流
的3倍
整定
?
答:
我的工作经验是:变压器有很多保护,差动保护,比例差动保护,复合电压启动的过流保护,一般的过
电流
保护等,一般变压器舍三段保护,速断是6-8倍额度电流(躲过启动电流),限时速断是2-4倍,过流是1.5-1.8倍,过负荷是1.1-1.3倍
请教大神 断路器的
整定电流
是动作电流吗?加入630A的断路器整定400A...
答:
整定电流
不是动作电流,整定电流是人为修改后的额定电流或者标称电流。比如600A的断路器可以在600A的满载情况下长时间工作,但过载保护或者短路保护之类的动作是根据600A计算出来的,600*保护系数得到动作电流。如果你整定到400以后,那这个断路器所有
和额定电流计算
相关的保护会以400作为额定电流来计算短路...
变压器内部故障短路
电流如何计算
答:
t=0.5--1秒 过负荷定值:33×1。1=36。3取37A,9秒 变压器速断保护的
整定
有两个原则:一、躲过变压器二次侧母线上故障时流过的最大短路电流,按实际情况取系数为1.2~1.3倍的最大短路电流;二、躲过变压器空载合闸时的励磁涌流,一般取3~5~倍保护安装侧的
额定电流
。过流保护与上述一致。
短路电流到底是
额定电流
还是
整定电流
的6-8倍?
答:
整定电流
是继电保护中的一个重要术语。其意思是,在继电保护判断跳闸时与实际电流相对比的标准值,整定值是人为规定,根据电路、电网承受能力
计算
出的值。
额定电流
是在规定条件下,保证开关电器(比如断路器)正常工作的电流值。整定电流是脱扣器调整到动作的电流值。 选型时,额定电流是基础,保证负载...