55问答网
所有问题
当前搜索:
整定电流和额定电流怎么计算
怎样
根据负荷来
计算
煤矿井下防暴开关的
电流整定
值
答:
可以 按
额定电流整定
,整定为13A 380V 电机的额定电流经验公式为功率(KW)×2 1140V 电机的额定电流经验公式为功率(KW)×0.66 6KV 电机的额定电流经验公式为功率(KW)×0.1 10KV 电机的额定电流经验公式为功率(KW)×0.58 所以该个开关的电流整定值为:315*0.1=31.5 ...
常用的
计算
过流继电器的
整定
动作
电流
方法有哪些,需要用到什么计算公式或...
答:
过流继电器的
整定
LL—12/5 过流继电的保护整定值
计算
。(1)电流速断保护 (应躲过电机的起动电流或外部短路时电机的输出电流)Idzj=Kk x kjx ×【(Kq×Ied)÷N1】Kk:可靠系数取1.8—2.0 KJN:接线系数取1.0 Kq:电机启动电流倍数。icd:电机
额定电流
(A)N1:电流互感器变比。(2)过...
空开的
额定电流如何计算
?
答:
是任何一相(1P)的电流。34A电流不一定会跳。普通断路器的脱扣特性是:当电流达到10倍
整定电流
时会瞬时脱扣,达到1.3倍整定电流时应在2小时内脱扣,而达到1.05倍整定电流时应大于2小时不脱扣。这是基本参数,不同的断路器有一些差别。
单相、三相电源的
额定电流
的
计算
方式是
怎么样
的?
及
公式适用范围是什么...
答:
回答5:熔断器只有切断电路作用没有过负荷保护功能。当不要求有过负荷或短路保护的回路可以装设熔断器,或者在断路器前装熔断器用于检修用也可以装设。熔断器要求1:熔断器分段能力大于预期三相短路电流,熔体
额定电流
大于回路
计算电流
。如果要比较细致了解请看工业与民用配电手册。总之:建议你看看 相关书籍如:...
知道电动机的容量0.75Kw,
怎么计算整定电流
?希望详细一点。谢谢!!_百度...
答:
所以,热继电器热元件的
整定电流
值应用口诀中“容量乘八除以七”
计算
。根据计算所得值,将热继电器的整定电流旋钮调整到相应的刻度-中线刻度左右。如果计算所得值不在热继电器热元件
额定电流
调节范围,即大于或小于调节机构之刻度标注高限或低限数值,则需更换适当的热继电器,或选择适当的热元件。
控制开关整定里的过负荷整定值和短路
电流整定
值是
怎么计算
的
答:
jdb具有过载延时,可以跳过启动电流,可以 按
额定电流整定
,整定为13a 380v 电机的额定电流经验公式为功率(kw)×2 1140v 电机的额定电流经验公式为功率(kw)×0.66 6kv 电机的额定电流经验公式为功率(kw)×0.1 10kv 电机的额定电流经验公式为功率(kw)×0.58 所以该个开关的电流整定值为:...
整定电流
的倍数
是如何
记
算
出来的
答:
所以,热继电器热元件的
整定电流
:I=P/1.732/U/cosφ=22/1.732/0.38/0.8≈40(A)40A×1.25=50 所以22KW电机
整定电流
在50A左右。热继电器选择方法 热继电器主要用于保护电动机的过载,因此选用时必须了解电动机的情况,如工作环境、启动电流、负载性质、工作制、允许过载能力等。1、原则上应使热继电器的安...
...的电机
额定电流
32.2A设保护时过流一段二段
电流整定
值
怎么计算
...
答:
它的
计算
公式I=U/R,I为
电流
、U为电压、R为电阻!另一个计算公式是:I=P/U,P为电功率!
那位大哥有电工知识呀,比如电机的
额定电流计算
,导线的选择,以用各种开...
答:
电流8安,所需的铜导线1点5平方,但是还得考虑电机的启动电流,一般是
额定电流
的4至10倍,,所以要适量加大导线,但启动电流是短时间的,所以没必要按倍加大,根据电机大小向上增加2至3个线号即可,如,现在是选1点5平方,增1个号为2点5平方,增2个号为4平方,开关元件与导线安数同样选择,...