整定电流和额定电流怎么计算
煤矿井下低压设备的继电
整定怎么算
答:
煤矿井下低压设备
整定
值
计算
如下:通用经验公式电压等级为1140v 功率*0..67=整定值A 660V 功率*1.15=整定值A 380v 功率*2=整定值A 这是通用计算法,在不知道电机
额定电流
的情况下可选择以上计算法。如果有设备电机的额定电流,则直接选择额定电流即可。希望对你有帮助 ...
低压断路器
整定
值
怎么计算
答:
短路短延时的
电流
的整定需要按照被保护范围内末端最小短路电流来整定。是以Ir为基准的倍数来调节的。 电流速断保护不能保护线路全长,通常它的电流的整定值要比短路短延时设定的电流动作值要大。不能被保护的死区需要由短路短延时保护做后备保护。整定值是经过
整定计算
和试验,所得出保护装置(断路器...
请教10kV配电中的断路器
整定电流怎么
确定,有公式吗?电流互感器200/5A...
答:
断路器本身没有
整定电流
,只有
额定电流和
遮断容量。额定电流指的是正常情况下允许通过的最大电流。遮断容量:在发生极端短路事故时,满足热稳定性和动稳定性的电流数值(也有用功率表示的)。但是,用于配合断路器动作的保护装置是有整定电流值的,因为不同的保护整定
计算
公式不同,你可以根据保护的性质...
变压器短路电流的
计算和电流
速断定值
整定
:
答:
t=0.5--1秒 过负荷定值:33×1。1=36。3取37A,9秒 变压器速断保护的
整定
有两个原则:一、躲过变压器二次侧母线上故障时流过的最大短路电流,按实际情况取系数为1.2~1.3倍的最大短路电流;二、躲过变压器空载合闸时的励磁涌流,一般取3~5~倍保护安装侧的
额定电流
。过流保护与上述一致。
短路
电流
中的
整定
、最小值和最大值
怎么算
?
答:
系统容量单位:MVA 系统容量应由当地供电部门提供。当不能得到时,可将供电电源出线开关的开断容量 作为系统容量。如已知供电部门出线开关为W-VAC 12KV 2000A
额定
分断
电流
为40KA。则可认为系统容量S=1.73*40*10000V=692MVA, 系统的电抗为XS*=100/692=0.144。【2】变压器电抗的
计算
110KV, 10...
电机启动
电流怎么计算
答:
这个电阻就形象地叫做限流电阻,所以具体的
计算
要看电机的参数了。电机的转子在磁场中旋转产生的感应电动势才是抵抗所加电压的主要力量,并且,因为是直流,电感量也仅仅在启动的瞬间有用,启动之后
电流
不变,电感也就失去作用了。另外,直流电机的线圈电阻极小,几可忽略不计的。
高压异步电动机定时限过流保护
如何整定计算
?
答:
定时限过流保护的
整定计算
原则是:动作电流按躲过电动机的最大启动
电流整定
,并应考虑电动机在运行中可能出现的最大负荷电流,即 Iop=(KKbIq)/(Kr)其中:Iq:为电动机启动电流;K:为可靠系数,可取1.2~1.3;Kb:为考虑负荷电流增加的系数,可取1~1.3;Kr:为电流互感器的变比。延时T的...
电机
怎么
看多少?
答:
电机的
额定电流计算
是:三项电机每千瓦两安培电流,单相电机每千瓦八安培电流,启动电流是4~7倍,接触器额定电流是电机额定电流的1.2倍以上,热保护
整定电流
是1.1~1.3倍。线路的容量要大于空开的容量, 线路长要考虑压降。星三角启动主意区分线
电流和
相电流,热保护的整定值不同。三相电机额定电流1...
过载长延时
电流整定
值
怎么整定和
理解?
答:
因此就需要根据实际的长期稳定负载电流进行长延时
整定电流
的设定,就需要把这个电流值设定在大概600A左右即Ir=0.6In,这样,长延时保护根据600A的设定来进行保护。这里面的In可以理解为断路器可以允许的最大电流值,即
额定电流
值,实际使用中的电流值是低于该值的。
4kw的电机用多大的空开?和接触器热过载
怎么算
?
答:
电机的
额定电流计算
是:三项电机每千瓦两安培电流,单相电机每千瓦八安培电流,启动电流是4~7倍,接触器额定电流是电机额定电流的1.2倍以上,热保护
整定电流
是1.1~1.3倍。线路的容量要大于空开的容量, 线路长要考虑压降。星三角启动主意区分线
电流和
相电流,热保护的整定值不同。三相电机额定电流1...