55问答网
所有问题
当前搜索:
电机电流整定值
电机
热保护器的
整定电流
是多少?
答:
选用JR36-20/3 电流整定范围:6.8~11A
。4KW的三相电机的电流计算:Ijs=P/U/√3/cosφ=4000/380/1.732/0.85≈7.2A热保护的热继器选择: 一般情况下,按电动机的额定电流选取,使热继电器的整定值为(0.95-1.05)In,In为电动机的额定工作电流),或选取整定范围的中值为电动机的额定工作...
电机
热继电器
整定电流
是多大?
答:
断路器选择1.5~2.1倍额定电流,即6A*1.8大致为10A左右
热继电器选择可调电流整定在1.2倍额定电流,即整定范围应选择5A-8A,按此范围选择热继。二、对于380V,50HZ的三相交流异步电动机 ,1KW大约2A电流(线电流)。所以,3KW的电动机大约6A多电流,空开(三相断路器):电动机启动时电流是额定电...
1140v,100千瓦
电机电流整定
标准?
答:
答:
电流整定
范围是60--66.5安。
如何计算
电动机
过负荷继电器
整定值
?
答:
Idzj=Kjx*Kk*Ied/(Kf*Ki)=1X1.2X42.8/(0.85X15)=4.03A 取4A 选GL12/5型动作时限的确定:根据计算,2倍动作
电流
动作时间为21.5S,查曲线10倍动作时间为10S 2、电流速断保护 Idzj=Kjx*Kk*Kq*Ied/Ki=1X1.2X7X42.8/15=24A 瞬动倍数为24/4=6倍 3、灵敏度校验 由于
电机
配出电缆...
电动机
热继电器
整定电流
为多少?
答:
热继电器的整定电流为电机额定电流的95%~105%
。当热继电器用于保护长期工作制或间断长期工作制的电动机时,一般按电动机的额定电流来选用。例如,热继电器的整定值可等于0.95~1.05倍的电动机的额定电流,或者取热继电器整定电流的中值等于电动机的额定电流,然后进行调整。当热继电器用于保护反复短时...
电流整定
Idz:330A代表什么意思
答:
在(电动机)差动
电流
速断保护装置中,差动电流速断的动作电流为300A。Idz=KIe/n 式中: Idz:差动电流速断的动作电流 Ie:
电动机的
额定电流 K:一般取6—12 n:电流互感器的变比
井下3300Ⅴ电压,100Kw
电动机
它的
整定值
是多少,怎样来计算?
答:
1. 计算电动机的额定
电流
:额定电流=100KW÷(根号3×3300V)≈ 152.67A ;2. 根据短时过载倍数确定
电动机的整定值
,能否满足工作环境中的负载需求。例如,如果短时过载倍数为1.5,那么电动机的整定值=1.5×152.67A≈229.00A;3. 根据电动机的轻重负载比,确定整定值的上限和下限。一般来...
2300KW
电机
,10000V额定
电流
157A变比200/5其
整定值
多少?
答:
根据题目给出的参数,可以通过下面的公式计算出
整定值
:整定值 = 2300 / (3 * 10000 * 0.8 * 200 / 5) = 1.4375 其中,2300为
电机
的额定功率,3为电机的相数,10000为电机的额定电压,0.8为电机的功率因数,200/5为变比,1.4375为整定值。因此,整定值为1.4375。
热继电器的
整定电流
为
电动机的
多少倍
答:
热继电器的
整定电流
通常是电动机额定电流的1.05~1.15倍。这个范围是根据
电动机的
实际运行情况和保护要求来确定的,目的是在电动机正常运行的同时,确保其在过载或异常情况下得到及时有效的保护。热继电器是一种用于保护电动机过载的电气元件。当电动机的实际电流超过热继电器的整定电流时,热继电器会动作...
如何
整定电动机的
保护
定值
?
答:
其
整定值
为
电机
的额定电流或大于等于整定计算
电流值
(990除以1.732再除以电压10kv),其延时要能躲过电机启动时间。第二级整定为短路保护整定,不带延时;保证电机在出现短路现象时保护装置动作,确保设备安全;短路整定电流值大于等于电机启动电流或5-7倍的过载电流值。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
热继电器整定值电机功率是多少
4kw电机调整整定电流多少
额定定子电流多少整定值
380v4kw用多大接触器
热继电器整定值一般调多大
热过载电流整定
电动及整定值计算公式
电机断路器设定值
马达开关整定值