55问答网
所有问题
当前搜索:
整定电流和额定电流怎么计算
200kva变压器
整定电流
是多少,
如何计算
的
答:
变压器的
额定电流
=额定容量/额定电压 如果是三相变压器还要除以1.732 假定变压器的额定电压比是10/0.4 高压侧额定电流=200/10/1/732=11.54A 低压侧额定电流=200/0.4/1/732=288.6A
整定电流
是什么意思?
答:
整定电流
是继电保护中的一个重要术语。其意思是,在继电保护判断跳闸时与实际电流相对比的标准值,整定值是人为规定,根据电路、电网承受能力
计算
出的值。
额定电流
是在规定条件下,保证开关电器(比如断路器)正常工作的电流值。整定电流是脱扣器调整到动作的电流值。选型时,额定电流是基础,保证负载在...
煤矿变压器
整定电流怎么计算
?
答:
1.1.1低压馈电开关过流保护装置的电流整定值计算 IZ=IQe+Kx∑Ie[1]式中:IZ-过流保护装置的电流整定值;IQe-容量最大的电动机的额定起动电流;Kx-需用系数,取0.5~1;∑Ie-其余电动机的
额定电流
之和。1.1.2选择短路保护装置的
整定电流计算
:Ue Id= 2(∑R)2+(∑X)2[2]式中:Id-...
电流整定
值
如何计算
答:
虽然名牌产品也有热脱扣调节螺丝,但不易掌握精确度。\ 小型断路器
计算电流
除0.8,塑壳断路器计算电流除0.9,得
整定电流
按照计算电流的1.25倍考虑即可 低压电机热继电器的整定值是电机额定值的0.95~1.05倍。如果是热继电器的话,整定电流=1.1*
额定电流
我在电子发烧友网上找到的 给你分享下 ...
煤矿变压器
整定电流怎么计算
?
答:
自己算一下 变压器的
额定电流计算
一次侧近似0.058*kva(变压器容量,规格10kv/0.4kv)二次侧近似1.44*kva(变压器容量,规格10kv/0.4kv)已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流 口诀 a :容量除以电压值,其商乘六除以十。说明:适用于任何电压等级。单位kv 高压侧电流:1000000/6000*6/10=100a ...
热继电器的
整定电流
是多少?
答:
热继电器的
整定电流
为电机
额定电流
的95%~105%。当热继电器用于保护长期工作制或间断长期工作制的电动机时,一般按电动机的额定电流来选用。例如,热继电器的整定值可等于0.95~1.05倍的电动机的额定电流,或者取热继电器整定电流的中值等于电动机的额定电流,然后进行调整。当热继电器用于保护反复短时...
短路保护脱扣器的
整定电流是如何计算
的?
答:
Ir:
额定电流
。Tr:额定开断时间(视断路器机构大小而定,一般为20ms到120ms)。Isd:短延时过负荷脱扣器的
整定电流
。Tsd:短路保护脱扣延迟时间设置,单位是秒 Ii:瞬时值。Ig:峰值。
过
电流整定
值
计算
方法
答:
—接线系数,相电流接线时,一般取1;—电流互感器变比;—线路末端最大短路电流,即三相金属接地电流稳定值(A);对于电力系统的末端供配电电力变压器的速断保护,一般取 为电力变压器一次
额定电流
的2~3倍。一、高压侧 过电流保护的
整定计算
取 =2.5A ,动作时间t 为0.5S。速断保护的整定计算 ...
井下两台高爆开关串联
整定电流怎么计算
答:
660V三相,电机的额定电流经验公式为功率(KW)×1.15 JDB具有过载延时,可以跳过启动电流,可以 按
额定电流整定
,整定为13A 380V 电机的额定电流经验公式为功率(KW)×2 1140V 电机的额定电流经验公式为功率(KW)×0.66 6KV 电机的额定电流经验 ...
什么叫
整定电流和额定电流
?
答:
环境温度每增加1度,建议减小
额定电流
1.8%;当工作的环境温度低于40度时,环境温度每降低1度,建议增加额定电流0.5%,但最大不得超过额定电流的20%.
整定电流
:就是空气开关或接触器的过流保护装置的动作电流值,这个数值要调整的,以保正在过流时跳闸,不能小也能大,小了会误动作,大了不起保护,...
棣栭〉
<涓婁竴椤
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
涓嬩竴椤
灏鹃〉