开关瞬时脱扣
整定电流
10IN是什么意思?
额定电流
IN125A什么意思?
答:
瞬时脱扣
整定电流
是
额定电流
的10倍,表示开关最大断流能力。瞬时脱扣整定电流为瞬时脱扣的动作电流,即线路电流达到或超过此值时,断路器瞬时脱扣。本例瞬时脱扣整定电流为额定电流的10倍,即1250A。开关的最大断流能力为额定最大短路开断电流,即Icw,一般塑壳断路器有35kA\50kA等。
空调各匹数空调运行时的
电流怎么算
答:
压缩机一般采用星形三角形启动,分盘管启动。通常不会超过额定的三倍。最多是两倍多。样品的额定工作电流必须是
额定电流
,但也可以是额定工作电流。而运行电流则可以说是实际运行电流。断路器一般根据额定电流来选择,如您的机组,可选择400A额定电流断路器。
整定电流
可选择300A,整定电流应大于实际最大...
4kw的电机用多大的空开和接触器热过载
怎么算
?
答:
电机的
额定电流计算
是:三项电机每千瓦两安培电流,单相电机每千瓦八安培电流,启动电流是4~7倍,接触器额定电流是电机额定电流的1.2倍以上,热保护
整定电流
是1.1~1.3倍。线路的容量要大于空开的容量, 线路长要考虑压降。星三角启动主意区分线
电流和
相电流,热保护的整定值不同。三相电机额定电流1...
断路器的
额定电流
取电机额定电流的多少倍
答:
。所以,为了保证电动机可靠地运行和顺利地起动,在选择断路器时应遵循以下原则:(1)按电动机的
额定电流
来确定断路器的长延时动作
电流整定
值。(2)断路器的6倍长延时动作电流整定值的可返回时间要长于电动机的实际起动时间。以上内容参考:百度百科-电动机断路器 ...
电动机
电流
换算及热继
整定
。
答:
三角接法:U线=U相, I线=√3I相;星形接法:U线=√3U相, I线=I相。电动机星三角启动就是利用上面的关系进行降压启动的,星接时加载在绕组上的电压为三角接时的1/√3,所以启动电流大大的降低。3、热继电器
整定电流
值一般设定在电动机
额定电流
的0.95-1.05倍范围,具体看电机的负载情况...
热继电器的
额定电流
热元件额定电流
整定电流
是什么?
答:
热继电器的主要技术参数额定电压:热继电器能够正常工作的最高的电压值,一般为交流220V,380V,600V。
额定电流
:热继电器的额定电流主要是指通过热继电器的
电流额定
频率:一般而言,其额定频率按照45~62HZ设计。
整定电流
范围:整定电流的范围有本身的特性来决定。它描述的是在一定的电流条件下热继电器的动...
断路器的
额定电流和
短路
电流怎么计算
?
答:
Ir:
额定电流
。Tr:额定开断时间(视断路器机构大小而定,一般为20ms到120ms)。Isd:短延时过负荷脱扣器的
整定电流
。Tsd:短路保护脱扣延迟时间设置,单位是秒 Ii:瞬时值。Ig:峰值。
开关 瞬时脱扣
整定电流
10IN 是什么意思?
额定电流
IN125A什么意思?_百 ...
答:
瞬时脱扣
整定电流
是
额定电流
,I=K∑P,K是根据电压来取的,660V取1.1,1140取0.7。短路电流I=IQE+KI,启动电流一般取6。根据不同的矿山地质及技术条件,可有不同的采煤系统与采煤工艺相配合,从而构成多种多样的采煤方法。如在不同的地质及技术条件下。可以采用长壁采煤法、柱式采煤法或其他采煤法,而长壁与...
低压开关
整定
系数
怎么
取
答:
低防开关
整定计算
一、 过流保护:1、 整定原则:过流整定选取值I过流应依据开关可调整范围略大于或等于所带设备
额定电流
Ie。如果低防开关带皮带负荷,为躲过皮带启动电流,过流整定值I过流应依据开关可调整范围取所带设备额定电流Ie的1.5倍。低防总开关过流整定值考虑设备同时运行系数和每台设备...