开关额定电流与计算电流
总
开关
一般比
计算电流
大多少
答:
20%到30%。总
开关额定电流
应该比所接电路的实际负载电流略大20%~30%比较合适,以确保总开关在长时间稳定运行的同时,能够应对一定程度的临时超负荷的情况。如果总开关额定电流过小,容易使电器在启动时出现过流或短时过载,导致跳闸,影响使用效果,还会对设备造成损坏。
断路器的
额定电流
为什么是
计算电流
的1.1倍
答:
计算电流
是根据负载情况得出的实际电流,
开关额定电流
是根据计算电流选,大1.1倍是因为实际运行过程中计算电流有很小的波动,防止断路器误动作
空开的
额定电流
如何
计算
?
答:
(1)1.3mI(mI为
额定电流
),1小时之内不脱扣(即
开关
不断开)。然后通过1.45mI,1小时之内脱扣(即开关断开)。(2)超过:5mI、0.1秒内不脱扣。(3)超过:10mI、0.1秒内脱扣。额定电流是由绕组的额定容量除以该绕组的额定电压及相应的系数(单相为1,三相为√3)而算得的流经绕组线端的电流...
隔离
开关
的
额定电流
是否小于等于电路的实际电流
答:
刀
开关
的
额定电流
要大于等于电路的实际运行电流。因为隔离开关只能在电路已被断路器断开的情况下才能进行操作,严禁带负荷操作,以免造成严重的设备和人身事故。只有电压互感器、避雷器、励磁电流不 超过2A的空载变压器,电流不超过5A的空载线路,才能用隔离开关进行直接操作。刀开关并不是。隔离开关是一种高压...
请问各位高手低压配电箱柜进线
开关额定电流
的大小
与计算电流
的关系是什...
答:
500V以下的用电器根据负载容量之和
算出
总
电流
再乘以系数1.5选择总电源断路器.三相负载可按每KW两安培的
电流计算
总电流.例如,50KW的容量就是100A的电流,乘以系数,应选择150A的断路器.单相负载由式I=P/U计算.
如何
计算
断路器的
额定电流和
脱扣电流?
答:
Ir:
额定电流
。Tr:额定开断时间(视断路器机构大小而定,一般为20ms到120ms)。Isd:短延时过负荷脱扣器的整定电流。Tsd:短路保护脱扣延迟时间设置,单位是秒 Ii:瞬时值。Ig:峰值。
断路器的
额定电流
是怎么算的?
答:
断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的
电流
并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的
开关
装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。断路器可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等...
怎么选用空气
开关
的
额定电流
?
答:
首先需要知道负荷电流,一般用电设备上面都有标注
额定电流
,如果没有额定电流就需要根据用电功率、用电电压计算出负荷电流。再根据负荷电流选取合适的空气
开关
,空气开关需要比用电电流稍大一些。三相电
电流计算
:功率因数以0.85计算。三相电流=功率÷电压÷1.732÷功率因数 比如30KW用电设备计算:电流=30KW...
怎么看空气
开关
的
电流
大小?
答:
问题一:怎样看空气
开关
的电流有多大 空开左上角会标,如图,C10,就是
额定电流
10A。C代表脱扣特性曲线,额,如果不是特殊用途不用在意。或者你购买时候告诉卖家你要用在什么地方。比如说用在家庭照明,或者电动机等等。问题二:怎么确定应该安装多大的空气开关 建议用漏电开关。先
计算
出你家总功率是...
额定电流计算
公式
答:
1、三相电动机的
额定电流
的
计算
公式:P=1.732×U×I×cosφ (功率因数:阻性负载=1,感性负载≈0.7~0.85之间,P=功率:W)2、单相电动机额定电流的计算公式:P=U×I×cosφ 保护性空气
开关
的选择应根据负载电流来选取,一般来说:保护性空气开关的容量比负载电流大20~30%附近为宜。3、...