电路中电机整定电流怎么快速计算的

我看图纸上一个22kw电机的整定电流是42.5,这是怎么算出来的,公式是什么样的

22KW 220V三相异步电动机功率因数约0.87,效率约0.9,则:

电机额定线电流 =22/0.22/√3/0.87/0.9=73.73(A)

在内接三角形接法和星型接法时电机额定相电流=额定线电流/√3=73.7/√3=42.55(A)

因热继接在内三角形中,所以此热继整定电流为42.5A

在此种接法中三个接触器都可以选50A的,进线开关或断路器可以选D型80A

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-10-08
图纸上一个整定电流是42.5A 这个电流是热继电器的电流,热继电器电流整定范围是32-45。这个图纸的意思是:把热继电器的整定值调到电机额定电流。(22KW电机的额定电流是42.5A) 一般小电机的额定电流快速计算方法是 电流=功率X2X0.97(22X2X0.97约等于42.5)
第2个回答  2019-10-08
应该是按额定电流整定的
22KW 380伏三相电机额定电流大约就是42A
22000/380/1.732/0.9/0.88=42.2 0.88是功率因数0.9是效率追问

那电机那标的220不是电压么

追答

实际上我们市电线电压是380伏, 采用星形接法,电机相电压就是220伏。

本回答被提问者采纳