干式变压器绝缘电阻测量方法
请问10Kv的
干式变压器
要
测量
其
绝缘电阻
,如何正确操作啊,阻值多少正常哪...
答:
测量变压器的绝缘电阻,
需用2500V的兆欧表,表笔一端接线圈引出端,一只接变压器外壳或变压器铁心,摇动手柄,每分钟200转
。阻值在200兆欧以上即可。
干式变压器
接地
电阻
怎么测?
答:
1.应选在干燥的天气进行。2.
测量
前在采取必要的安全措施后,拆开
变压器
上与接地极的连接点。3.将两根长度分别不短于500毫米的接地针分别插入地下,使它们不低于400毫米深,尽量使接地极和两接地针在同一直线上,而且之间距离在20米,然后用专用导线把
绝缘电阻
表上的三个端钮E、P、C分别连接到变压器的...
高压侧6000伏低压侧0.4千伏的
干式变压器绝缘电阻
怎么测?
答:
1,高压对低压绝缘。2,高压对地绝缘。3,低压对地绝缘
。在测量的时候,要使用2500v的绝缘摇表来进行测试,或者其它的测试仪器。测量之前,要做好准备工作,包括接好接地线,验电器,放电棒,准备好绝缘手套,绝缘垫,等等。然后最少三个人进行,一个人监护,另外两个人配合测量,上面3个数值,要测60s...
干式变压器
怎么
测量
铁芯
绝缘
?
答:
一般情况下,新装或大修后的低压不应低于100MΩ;运行中的低压线路与设备,其绝缘电阻不应低于3MΩ/V
;在潮湿场合下的设备与线路,其绝缘电阻不应低于2.5MΩ/V;控制线中的绝缘电阻一般不应低于1MΩ,而高压线路与设备的绝缘电阻一般不应低于1000MΩ。
干式变压器
小修时应进行的高压试验项目有哪些?
答:
试验电压、电流应无明显波动,并记录下来,1分钟后将电压降至零
。4.11 断开试验电源开关,放电。拆除试验接线。4.12 使用2500V绝缘电阻测试仪,测量干式变压器高压侧线圈的绝缘电阻,其值与交流耐压前数值相比,不应有较大变化。4.13 将高、低压侧线圈及中性点连接排装复,并核对相别是否正确。
10千伏真空断路器
干式变压器
电力电缆预防性实验项目有哪些?
答:
2、电缆外护套
绝缘电阻
:就是
测量
钢铠对地的绝缘电阻值,它主要检查支埋电缆的外护套有无破损。采用500伏兆欧表测量。当每千米的绝缘电阻低于0.5兆时,采用下面介绍
方法
判断外护套是否进水。试验周期:重要电缆1年,一般电缆3年。3、电缆内衬层绝缘电阻:就是测量铜屏蔽层对钢铠的绝缘电阻值,它主要...
2000KVA
干式变压器绝缘电阻
是多少?
答:
高压对低压及地大于1000兆欧,高压对地,低压对地也是大于1000兆欧为合格。国家标准规定的。用2500伏兆欧表
测量
。
油浸式
变压器
进行铁芯及
绝缘电阻
试验,用多少伏特
答:
1.上铁轭有一个铁芯接地片与线夹连接,拧下螺栓,用2500V摇表
测量
;2.手表的E极接在机芯上,另一端接在夹子上。不小于20M。
干式变压器
广泛应用于局部照明、高层建筑、机场、码头数控机械设备等场所。简单来说,干式变压器是指铁芯和绕组不浸
绝缘
油的变压器。冷却
方式
分为自然风冷(AN)和强制风冷(AF)。
35KV 80KVA
干式变压器绝缘电阻
多大
答:
测得阻值大于200兆欧为正常。被测设备的额定电压在500V以下时,应选用500V的
绝缘电阻
表;500~3000V的使用1000V的绝缘电阻表;额定电压在3~10KV的高压设备,可选用2500~5000V的绝缘电阻表。额定电压在1000V以上的
变压器
绕组采用2500V绝缘电阻表;1000V以下绕组采用1000V绝缘电阻表。
10kV
干式变压器
的铁芯对高低压绕组的
绝缘电阻
最小为多少?这一项需要测 ...
答:
国标没有规定铁芯对高低压的
绝缘电阻
值,规定了
干式变压器
铁芯对地的绝缘电阻值,是200MΩ,正常来说,变压器的绝缘电阻值是用绝缘表测的,例如摇表。国标规定的是测高压--低压,低压--地,铁芯--地。对于油变,有几十MΩ就可以了,油变里低压装配时经常破坏了与铁芯间的绝缘层,因此,套装完...