干式变压器小修时应进行的高压试验项目有哪些?

如题所述

1.绕组直流电阻测量
1.1 此项目周期不得超过3年,在大修前后、无载分接开关变换分接位置后或必要时进行。
1.2 可用红外线测温仪测量变压器温度,待器身温度接近大气温度时(相差不超出±5℃),可进行此项试验工作。
1.3 拆除变压器高、低压侧连接排线。
1.4 采用双臂电桥或变压器直阻电阻测试仪器进行测量。接线时注意夹线钳的电压端与电流端的位置,避免不必要的测量误差。
1.5 分别测量高压侧各绕组直流电阻,测量时,应先按下电桥的B键,充电约1分钟后,再进行细致的测量。
1.6 高压侧直阻测量完毕后,应进行温度换算,1600kVA以上变压器,其线间电阻值差别一般不大于三相平均值的1%,1600kVA及以下变压器,其线间电阻值差别一般不大于三相平均值的2%,与以前相同部位测得值比较,其变化不大于2%。
1.7 分别测量低压侧各绕组的直流电阻,因低压侧直阻很小,除了要将电桥的灵敏度旋至最大值外,还要将电桥引线的电压引线尽量夹在低压侧引出铜排的根部,以便准确地测量。
1.8 低压侧各相电阻测量完毕后,应进行温度换算,1600kVA以上变压器,其相间电阻值差别一般不大于三相平均值的2%,1600kVA及以下变压器,其相间电阻值差别一般不大于三相平均值的4%,与以前相同部位测得值比较,其变化不大于2%。
1.9 若直流电阻出现超标情况,应汇同检修专业人员查明原因。
2.绕组绝缘电阻、吸收比测量
2.1 此项目周期不得超过3年,在大修前后、必要时进行。
2.2 继续保持变压器高、低压侧绕组及中性点成拆开状态,并将低压绕组及中性点短路接地,将高压侧线圈短路。
2.3 采用2500V绝缘电阻测试仪测量高压绕组对低压绕组及地的绝缘电阻和吸收比。
2.4 测量完毕,先将绝缘电阻测试仪的L端引线脱开,再停止绝缘电阻测试仪,并对变压器的高压绕组对地进行充分放电。
2.5 将高压绕组短路接地,低压绕组短路,采用2500V绝缘电阻测试仪测量低压绕组对高压绕组及地的绝缘电阻和吸收比。
2.6 记录下变压器本体温度,将绝缘电阻进行温度换算,与前次测试结果相比应无明显的变化。其吸收比(10℃-30℃范围)不低于1.3。
2.7 大修后还要进行穿心螺栓、铁轭夹件、铁芯等的绝缘电阻。与前次测试结果相比应无明显的变化。
3.绕组所有分接头的电压比、变压器组别或极性
3.1 此项目在分接开关引线拆装后、更换绕组后以及必要时进行。
3.2 拆除高低压侧全部引线。
3.3 使用变压器变比测试仪,将测试线分别夹在高低压侧6个绕组引出端上,注意相别不要夹错。仪器接好接地线。
3.4 选择好各参数后,进入测试状态,测试出接线组别、变比值K及误差E。对于单相变压器,测试出极性。
3.5 同样方式测试所有分接位置。
3.6 恢复变压器正常接线。
4. 绕组的交流耐压试验
4.1 此项目在条件具备时进行。进行周期不得超过3年,在大修前后、必要时进行。
4.2 继续保持变压器高、低压侧线圈出线成拆开状态,对高压侧电缆头及低压侧出线排短路接地,并将高压侧电缆接线头与变压器本体移开50cm以上的距离,避免耐压过程中对电缆的闪络放电。
4.3 将变压器高压侧线圈短路接地,采用2500V绝缘电阻测试仪对低压侧线圈进行耐压试验。在摇动测试的1分钟内,变压器内应无放电声,其绝缘电阻值不应明显波动,应稳中有升,则耐压合格。
4.4 低压侧线圈测试完毕后,要对其充分放电,并且三相短路接地。
4.5 采用试验变压器对干式变高压侧线圈进行交流工频耐压试验,其接线图如图1-1所示:

TB——调压器 LJ——过流继电器 SB——试验变压器
R1——水电阻 R2——水电阻
F——球隙 V——高压测压表
图1-1 变压器交流耐压试验接线原理图
4.6 按图接好线后,用遮栏围好试验区域,并在遮栏上挂“止步、高压危险”的警示牌。
4.7 调整过电压保护球隙的间隙,接于被试变压器高压侧的加压引线应暂时解除。用干净的绢布将球体擦拭几遍,同工作监护人联系,进行加压。10kV干式变当加压至26kV时,球隙应闪络,并再次加压至23.8kV,维持1分钟,球隙应无异常,降压至零,球隙调整工作结束。27kV励磁干式变当加压至65kV时,球隙应闪络,并再次加压至59.3kV,维持1分钟,球隙应无异常,降压至零,球隙调整工作结束
4.8 将被试变压器低压侧线圈短路接地,将高压侧线圈短路接上加压引线。
4.9 做好现场安全的监护工作,准备好计时秒表。
4.10 当工作监护人发出加压命令后,操作人员缓慢地将电压加至23.8/59.3kV,开始计时,同时密切观察变压器内部有无放电,闪络现象。试验电压、电流应无明显波动,并记录下来,1分钟后将电压降至零。
4.11 断开试验电源开关,放电。拆除试验接线。
4.12 使用2500V绝缘电阻测试仪,测量干式变压器高压侧线圈的绝缘电阻,其值与交流耐压前数值相比,不应有较大变化。
4.13 将高、低压侧线圈及中性点连接排装复,并核对相别是否正确。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-03-03
为了确认干式变压器的规格和性能,它必须经过许多测试程序。在交付变压器之前,在变压器制造商处进行一些测试。我们盖能电气针对干式变压器主要进行两种类型的变压器测试——变压器类型测试和变压器常规测试。一些变压器测试也在调试前在用户现场进行,并且在整个使用寿命期间定期和紧急进行。下面哦我们就具体阐述下干式变压器测试项目类型!

变压器测试类型
1.工厂测试
2.型式试验
3.例行试验
4.特殊试验
现场测试
1.预调试试验
2.定期/状态监测试验
3.紧急测试试验
为了证明变压器符合客户的规范和设计要求,变压器必须在制造商的工厂进行不同的测试程序。为了确定变压器的基本设计要求,进行了一些变压器试验。这些测试主要是在一个原型单元中进行的,而不是在所有的批量生产单元中。变压器型式试验确定了一个生产批次的主要和基本设计标准。
变压器常规试验
变压器的例行试验主要是确认生产批量中单个机组的运行性能。对每一个制造的单元进行常规试验。
变压器特殊试验
变压器的特殊试验是根据用户要求进行的,目的是在变压器运行或维护期间获得对用户有用的信息。
变压器预调试试验
除此之外,在现场实际调试变压器之前,变压器还需进行一些其他测试。在现场调试变压器前进行的变压器试验称为变压器预调试试验。这些试验是为了评估变压器安装后的状态,并将所有低压试验的试验结果与工厂试验报告进行比较。
变压器型式试验包括:
变压器绕组电阻试验。
变比试验。
变压器矢量群试验。
阻抗电压/短路阻抗(主抽头)和负载损耗(短路试验)的测量。
空载损耗和电流测量(开路试验)。
绝缘电阻测量。
变压器温升试验。
有载分接开关试验。
变压器常规试验包括
变压器绕组电阻试验。
变比试验。
变压器矢量群试验。
阻抗电压/短路阻抗(主抽头)和负载损耗(短路试验)的测量。
空载损耗和电流测量(开路试验)。
绝缘电阻测量。
变压器介电试验。
有载分接开关试验。
这意味着变压器的常规试验包括除温升和真空试验外的所有型式试验。包括对变压器进行油压试验,以检查接头和垫圈是否泄漏。
变压器的特殊试验包括
介电测试。
三相变压器零序阻抗的测量。
短路试验。
噪声级测量。
空载电流谐波的测量。
测量风扇和油泵的功率。
外购件/附件的测试,如Buchloz继电器、温度指示器、泄压装置、保油系统等。
变压器绕组电阻测量。
相似回答