55问答网
所有问题
高压侧一相接地后,变压器低压侧输出电压会高吗?
高压侧一侧接地,别两相电压由6千伏升高为10千伏.
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-11-23
对于中性点不接地系统的高压单相接地后,对变压器的低压侧电压不会有影响,因为高压虽然单相接地,对地电压发生了变化,但线电压之间的关系没有变,因此加在变压器一次侧线圈上的电压也没有变,对于二次侧当然也不会变。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IQFGeeeLL.html
其他回答
第1个回答 2010-05-14
如果高压侧中性点直接接地,单相接地,非故障相电压不变
如果高压侧中性点非直接接地,单相接地,非故障相电压升高为根号3倍
因为普通变压器高压侧和低压侧之间是电磁耦合,高压侧电压升高不会影响低压侧
如果是自耦变压器,高压侧电压升高会引起低压侧电压升高,因为高压侧和低压侧之间不仅有电磁耦合,还有直接电路连接
第2个回答 2010-05-14
没遇见这种情况,磁电动势还是三相均分,不会高多少的,量一下试试,然后马上,停运维修。
第3个回答 2010-05-14
低压侧基波电压变化不大,但谐波电压会很高。
相似回答
高压侧
单相
接地后低压侧电压
电流是怎么变化的呢?可以就不同接线组别解释...
答:
高压侧为三角形接线且为小电流接地或不接地系统,如果一相接地,
另两相的对地电压会升高为原来的1.732倍
,也即不接地的两相的对地绝缘要求提高。因系统为小电流或不接地系统,接地点的接地电流(主要为电容电流)很小,因此高压侧任意两相间的相对电压仍会维持不变,故通过变压器后的低压侧电压也会正常...
自耦
变压器
做升压用,当
高压侧一相接地,
在
低压侧电压
如何变化,为什么
答:
通过大地将
相电压
短路
,低压侧电压
因大电流引起的线损会降低,也可能会引起火灾,但是,此时的漏保也已跳了。用在二相电中以380V为例,二根都是火线故没有0火线之分,这样在
高压侧
任
一相接地,
都会通过大地将相电压短路,在
低压侧电压会
因大电流引起的线损关系降低电压,同时也可能会引起火灾,但是,...
变压器高压侧
加单相
电压
时
,低压侧
有无显示,数值是多少?
答:
因此
变压器
10KV侧单相接地时接地相对地电压为零,可由于中性点并未
接地,
所以接地相与中性点之间的电压值不变,只是将中性点的电位抬高了,其他两相电压基本不变,由于
高压侧电压
表示通过PT二次引出的,PT二次侧是接地的,系统正常时中性点电位是零,PT二次显示的是线间电压(10KV),而单相接地时中性点...
高压
电因故障
一相接地
对
低压
设备有什么影响
答:
对中性点不接地系统或小电流接地系统,高压侧一相接地,不影响低压侧电压
。高压侧一相接地,只是这一相对地电压降为零,但这一相对中性点电压并没有变,这一相与其它相之间的电压也没有变。一般的变压器是低压侧接地还是高压侧接地取决于变压器的绕组方式,要是高压侧是三角形接线,就没有零序电流和零序...
配电
变压器高压侧
单相
接地
或断相对
低压侧电压
的影响是什么?
答:
会造成
低压输出侧
三相
电压
严重不平衡。
大家正在搜
变压器低压侧接地会影响高压
变压器低压侧一相接地后果
变压器输入电压和输出电压
变压器低压一相接地怎么回事
变压器低压侧单相接地
配电变压器低压侧中性点接地
变压器低压侧接地故障
高压侧接地对低压侧的影响
变压器低压中性点接地
相关问题
高压侧单相接地后低压侧电压电流是怎么变化的呢?可以就不同接线...
中性点不接地系统中,高压侧一相接地,那么在变压器低压侧的线电...
自耦变压器做升压用,当高压侧一相接地,在低压侧电压如何变化,...
配电变压器高压侧接地或断相对低压侧电压的影响是什么?
为什么高压侧10千伏电压单相接地后,低压侧二次三相电压会正常...
变压器低压侧接地高压侧PT柜会显示零序电压吗
变压器有一相高压接地时反应到低压侧的电压是怎么算的
变压器发生单相接地后为什么会引起的线电压升高