推荐答案 2017-08-02
这主要是取决于变压器的绕组方式,要是高压侧是三角形接线,就没有零序电流和零序电压,因此不需要设置零序保护;要是是星形接线,但是中性点不接地,也没有零序电流和零序电压;要是是星形接线,并且中性点接地,则有零序电流和零序电压,要是达到了高压侧保护动作值,则跳三侧开关。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/FF4LRQRGRRRc8cc4Q4R.html
相似回答
10 kv
高压柜pt柜
仪表报警
显示
母线
零序
过
电压
动作零压108.02v,复位后正常...
答:
零序就是出现接地故障了,有电流流到中性点,也作为绝缘监测。中性点电压升高,接地相电压降低,查查历史曲线和故障录波,单相接地时,
零序电压
为线电压 单相断线时,零序电压为1/2倍线电压 零序电压是开口三角形,平时无电压或者很小,故障状态产生。在继电保护装置中设置一定的数值,超过设定数值就是过压...
35KV
高压侧PT柜
,B相电压偏低18点多,
零序电压
为5点多,请问由什么造成的...
答:
线路有接地故障,最大可能二次接线有接地的地方。
零序电流和
零序电压
的保护范围有何不同?为什么在配备零序电流的情况下还...
答:
2、在
PT柜
采
零序电压
在PT柜采零序电压,是作为整个系统的绝缘监察用的,当系统出现接地是,就会发信号报警。
10KV
高压
进线隔离
PT柜
中的PT联结方式是VV 还是YY△(开口三角)?这个怎么...
答:
10KV进线
PT
一般是选择开口三角形的。这主要可以测量
零序电压
。用于单相接地。
10KV
PT柜
继电保护
显示
运行异常是什么原因
答:
有几种情况:1、单相接地;2、
高压
熔断器熔断;3、谐振过电压使
零序电压
异常升高;4、
低压
熔断器熔断。