变压器低压侧接地故障
配变
变压器低压
单相
接地故障
出现的现象是什么?
答:
配电变压器输出有两种接法,
一种是中性点不接地系统,出现单相接地故障,故障相电压为零,其它两相相电压正常,线电压升高为相电压
,N相对地电压220V 中性点直接接地系统出现单相接地会造成短路,出口断路器会跳闸
变压器
出现
接地故障
报警应怎么处理呢?
答:
没跳闸,先看电流, 测一下线电流。 根据电流从而判断,是误报 还是确实出现相对地。
误报 修报警器。 不是误报找到接地点, 处理好
。恢复供电。如果跳闸 。拆掉变压器零线,测各相对地电阻。
电光防爆移动
变压器
高压真空开关显示
低压侧故障
是什么原因?
答:
如电源中点接地,则单相接地构成单相接地短路,高压开关跳闸。如电源中点不接地,当高压侧发生单相接地时,
低压侧接地
相电流为零,其它两相因电压升高根号三倍,所以电流亦增大根号三倍。 当高压侧发生相间短路时,高压开关跳闸。在跳闸前,低压侧两
故障
相电流为零,非故障相为负荷电流。
求问
变压器
的
故障
有哪几种?
答:
(1)
油箱内的故障
变压器油箱内的故障,
主要有各侧的相间短路,大电流系统侧的单相接地短路及同相部分绕组之间的匝间短路
。(2)油箱外的故障变压器油箱外的故障,系指变压器绕组引出端绝缘套管及引出短线上的故障。主要有相间短路(两相短路及三相短路)故障,大电流侧的接地故障、低压侧的接地故障。
请教Yd11
变压器低压侧
出口
故障
高压侧零序电流的变化
答:
Yd11变压器的低压侧故障不影响高压侧的零序电流
,因为系统的零序回路直到此种联接组别(高压侧应该是YN)变压器的高压侧止。
变压器
发生
故障
常见的几种原因,电力金具厂家详细解答
答:
2. 定期清洁瓷瓶、套管和磁质表面,检查是否有裂纹、破损或放电现象。同时,要确保油浸式
变压器
的油位标准、油色正常且无漏油或喷油问题。3. 对于干式变压器,日常点检时要注意风机的运转声音和温控器的指示是否正常。4. 检查变压器高、
低压侧
以及
接地
线的接线处是否接触良好,是否存在变色迹象。
变压器接地
不良有那些伤害
答:
导致
变压器接地
不良的原因有以下几种:1、变压器本身接地螺栓松动、生锈等;2、接地母线连接不良;3、接地极锈蚀,断裂,整个接地系统失效;4、接地线材选择界面不够或非标线材;处理方法:1、运行中的变压器需定期进行巡检,其中接地母线和接地螺栓的检查,发现问题立即处理;2、按规定要求每季度需要用接地...
高压
变压器
的一、二次侧发生单相
接地故障
后,各会发生什么情况???还有会...
答:
你说的是单项
接地
而不是单项短路接地吧,因为高压侧与
低压侧
是通过电磁进行连接的,所以高压侧单项接地对二次侧没什么大的影响。至于低压侧发生单项接地保护开关时一定会跳闸的。
11000伏高压电线,有一项突然
接地
,下面
变压器
后的用电器是否会造成损坏...
答:
会。
变压器
前发生
接地
事故,会在变压器输出端感生出高于正常值数倍到数十倍的电压电流。如果保护装置的动作未能达到要求,就会造成用电器损坏。不过电力输送中有多重保护机构,影响用户的可能性很小。11千伏供电影响到居民用电的可能性更小。
配电
变压器
烧损原因有哪些?
答:
配电
变压器低压侧
发生
接地
或相间短路,短路电流作用在高压绕组上,绕组内部将产生高温和很大的机械应力,导致绕组压缩,短路
故障
解除后应力也随之消失,绕组如果多次重复受到机械应力作用,其绝缘胶珠、胶垫等就会松动脱落,铁心夹板螺栓也会松动,高压绕组畸变或崩裂,从而致使配电变压器在短路时烧毁。(4)雷电过...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉