变压器发生单相接地后为什么会引起的线电压升高
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-12-25
其他两相电压升为线电压 在小电流接地系统中,低压侧中性点一般多为接地的,为用户供电时则多是相电压,也就是当高压则单相接地时,中性点电位升高发生了位移,但其与相线之间的相电压值没有变
画一个相量图,三相相差120度
当A相接地,则A相相量电压为0,此时中性点电压为Uo-Ua=相量OA的长度=相电压
此时B相电压为OB+OA=AB相量
所以B相电压为线电压
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/eGQL44e8eLcIIcRG8Q.html
相似回答
为什么
10kV线路
单相接地后电压升高
?
答:
单相接地故障发生后,
可能发生间歇性弧光接地,造成谐振过电压
,产生几倍于正常电压的过电压,过电压将进一步使线路上的绝缘子绝缘击穿,造成严重的短路事故,同时可能烧毁部分配电变压器,使线路上的避雷器、熔断器绝缘击穿、烧毁,也可能发生电气火灾。
为什么发生单相接地
时
电压升高
到√3倍
答:
二、在中性点不接地的三相系统中,当一相发生接地时:一是未接地两相的对地电压升高到√3倍,即等于线电压
,所以,这种系统中,相对地的绝缘水平应根据线电压来设计。三、这主要是因为这样做具有下述优越性:一是正常供电情况下能维持相线的对地电压不变,从而可向外(对负载)提供220/380V这两种不同的...
为啥
一相
接地
另两相就会升压
答:
为啥一相接地另两相就会升压因为原来三相对地电压都是相电压,即相线与接地的中性线之间电压
,比如市电就是220V。但是一相接地后其它两相与地之间电压就变成了相与相之间的线电压,市电的线电压是380V,当然就升高了
为什么
不接地系统
发生单相接地
时其余两相的相电压上升为
线电压
?
答:
因此变压器10KV侧单相接地时接地相对地电压为零,
可由于中性点并未接地,所以接地相与中性点之间的电压值不变,只是将中性点的电位抬高了
,其他两相电压基本不变,由于高压侧电压表示通过PT二次引出的,PT二次侧是接地的,系统正常时中性点电位是零,PT二次显示的是线间电压(10KV),而单相接地时中性点...
单相接地
故障
为什么会引起
工频
电压升高
???
答:
如果
变压器
二次侧不接地的话,一相
接地以后
对其他相没有影响的,不会影响电压。但如果二次侧接地(分直接接地,大电阻接地和消弧圈接地),则大地的电压和中性点电压相同,如果一相接地,则大地的电压将会升高,附带到中性点
电压升高
,这时候其他相的电压和中性点之间的电压就随之升高了。
大家正在搜
变压器高压侧单相接地
单相接地为什么没有负序电压
单相接地三相电压的变化
三相式变压器单相接地
单相接地电压电流变化
单相接地变压器
变压器单相接地现象
单相变压器如何接地
变压器没接地电压
相关问题
在电力系统发生单相接地故障时,中性点直接接地和中性点不接地系...
为什么中性点不接地系统,发生单相接地故障后,中性点电压上升为...
变压器中性点接地的作用?
请电力系统问YYn12的变压器一次侧如果发生单相接地,那么二...
变压器10KV侧单相接地时问题
星三角变压器单项接地会产生什么现象
变压器低压侧单相接地,高压侧电压为什么不变化?(比如所是两圈...
为何变压器高压侧单相接地三相电压显示不正常而低压显示正常且能...