中性点不接地系统中,高压侧一相接地,那么在变压器低压侧的线电压正常吗?关键是相电压也正常吗?
低压侧电压波动,波形图变化大吗
举报该问题
推荐答案 2012-08-16
在我国平时所用到的最广泛的10KV线路就是中性点不接地系统(也就是小电流接地系统)
中性点不接地系统,发生单相接地时的短路电流不大,可满足用电负荷的正常供电,所以允许故障运行1到2个小时。短路电流会引起电力系统的不正常运行,必须及时找到短路故障发生的原因,如果短时间无法排除故障,那就必须停止线路运行。
YD变压器低压的线压和相压都不会影响
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/c8c88Ic84.html
其他回答
第1个回答 2012-08-15
低压侧的线电压正常,但对高压则电器及不利。
相似回答
高压侧一相接地
后
,变压器低压侧
输出
电压
会高
吗?
答:
对于中性点不接地系统的高压单相接地后,对变压器的低压侧电压不会有影响
,因为高压虽然单相接地,对地电压发生了变化,但线电压之间的关系没有变,因此加在变压器一次侧线圈上的电压也没有变,对于二次侧当然也不会变。
高压侧一相
死
接地,
而
低压侧
又
正常,
为什么?
答:
高压侧中性点不接地的
情况下,其三项间电压只和自身系统有关,也就是说你不管哪项
接地,
也只是代表你这项对地为零位而不是真正拉低
电压,
所以你整个供电
系统的电压
差是没变的,也就是说你两相之间的电压无变化从而低压端变出来的也不会变。就好比海平面变了,但是楼高还是不变的。
高压
电因故障
一相接地
对
低压
设备有什么影响
答:
对中性点不接地系统或小电流接地系统,高压侧一相接地,不影响低压侧电压
。高压侧一相接地,只是这一相对地电压降为零,但这一相对中性点电压并没有变,这一相与其它相之间的电压也没有变。一般的变压器是低压侧接地还是高压侧接地取决于变压器的绕组方式,要是高压侧是三角形接线,就没有零序电流和零序...
高压
电因故障
一相接地
对
低压
设备有什么影响
答:
所以如果变压器高压侧两相断路,由于不能形成回路
,变压器
没有励磁电流,所以低压侧不会有电压。
变压器是
变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流...
大家正在搜
配电变压器低压侧中性点接地
变压器中性点可以不接地吗
变压器400V侧中性点不接地
中性点不接地变压器触电
35kv变压器中性点接地吗
变压器中性点怎么接地
变压器中性点接地用什么颜色
变压器二次侧中性点接地
高压发电机组中性点接地
相关问题
当10KV进线A相接地时,变压器正常运行,低压侧线电压和相电...
高压侧一相死接地,而低压侧又正常,为什么?
变压器有一相高压接地时反应到低压侧的电压是怎么算的
一般的变压器是低压侧接地还是高压侧接地?
只有变压器低压侧中性点的接地才叫工作接地吗?
中性点不接地系统中单相接地为何其余相电压为什么升高